    Hallo!

    Hab mir die Demo von TwinCat auf meinem Rechner installiert.
    Wenn ich nun das System in den Start-Modus versetzen will stürtzt alles ab und Windows fährt erneut hoch.

    Wäre schön wenn mir jemand sagen kann wodran das liegt und wie man das Problem beheben kann.

    Hab eine AMD Dual-Core Cpu mit 3GB Ram und ner ATI-Grafikkarte.
    Betriebssystem: Windows XP Prof.
    Zitieren Zitieren Neustart nach System->Start bei TwinCat  

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu euro für den nützlichen Beitrag:

    waldy (27.07.2009)

  3. #2
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Das Problem kenn ich. Ist bei mir genauso. Hab eine AMD Turion 64 CPU mit 2GB RAM und ner ATI-Grafikkarte und auch XP Pro.

    Hab aber leider auch kein Plan, woran es liegt.
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Cerberus für den nützlichen Beitrag:

    waldy (27.07.2009)

  5. #3
    euro ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.06.2008
    Beiträge
    43
    Danke
    10
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Ist das bei dir auch bei der Demoversion aufgetreten, oder bei der Vollversion?

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu euro für den nützlichen Beitrag:

    waldy (27.07.2009)

  7. #4
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Ob Demo oder Vollversion is wurscht...

    aber es könnte am AMD-Prozessor liegen. Hab letztens von nem Kollegen gehört, dass der Beckhoff-Support sowas ihmgegenüber angedeutet hätte. Weis nicht mehr, ob's an den 64 Bit oder am Dual Core lag, aber offiziell würde die Funktionsfähigkeit nur mit Intel Prozessoren gewährleistet werden.
    Aber Dual-Core Intel-Rechner funktioniert auf jeden Fall, ebenso 4 Jahre alter Athlon-Prozessor .... hab ich nämlich selbst

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu trinitaucher für den nützlichen Beitrag:

    waldy (27.07.2009)

  9. #5
    Registriert seit
    10.01.2008
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Bei TwinCat gibt es in diesem Sinne keine Demoversion. Die Runtime bendet nur nach 30 Tagen ihren Dienst.

    Bei einigen AMD-Prozessoren (Dual core?) muss man in der Regestry folgenden Eintrag von 1 auf 0 ändern:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Beckhoff\TwinCat\System
    --> DisableC1E=0


    Das sollte klappen

  10. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu art_anlagen für den nützlichen Beitrag:

    Commander_Titte (15.06.2009),euro (22.08.2008),waldy (27.07.2009)

  11. #6
    euro ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.06.2008
    Beiträge
    43
    Danke
    10
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Jawohl, hat geklappt.
    Danke!

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu euro für den nützlichen Beitrag:

    waldy (27.07.2009)

  13. #7
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Steh grad weng aufm Schlauch! Kann mir einer mal kurz bitte erklären wie ich in die Registry komm? War zwar schon mal drin, aber das ist ne Weile her.
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Cerberus für den nützlichen Beitrag:

    waldy (27.07.2009)

  15. #8
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Hat sich erledigt.

    Mir ist gerade wieder eingefallen, dass man mit Ausführen -> regedit in die Registry-Einträge reinschauen kann.
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu Cerberus für den nützlichen Beitrag:

    waldy (27.07.2009)

  17. #9
    Registriert seit
    19.01.2009
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ist zwar schon eine weile her, aber ich sah mich auch mit dem Problem konfrontiert.
    Hatte mir einen neuen Labtop geholt mit Vista 64bit. Jedes mal beim Installieren von TwinCat ist mir der Rechner in den Bluescreen gegangen und neu hochgefahren.
    Heute hab ich deshalb mal bei Beckoff-Suport angerufen.
    !!Ja, wenn sie ein 64 Bit Betriebssystem haben geht dass nicht!!
    Ich versuch es heut mal mit Virtual PC. Da dann WinXP32Bit drauf und TwinCat.

  18. Folgender Benutzer sagt Danke zu silas für den nützlichen Beitrag:

    waldy (27.07.2009)

  19. #10
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von silas Beitrag anzeigen
    Ist zwar schon eine weile her, aber ich sah mich auch mit dem Problem konfrontiert.
    Hatte mir einen neuen Labtop geholt mit Vista 64bit. Jedes mal beim Installieren von TwinCat ist mir der Rechner in den Bluescreen gegangen und neu hochgefahren.
    Heute hab ich deshalb mal bei Beckoff-Suport angerufen.
    !!Ja, wenn sie ein 64 Bit Betriebssystem haben geht dass nicht!!
    Ich versuch es heut mal mit Virtual PC. Da dann WinXP32Bit drauf und TwinCat.
    Na hast du schon ein Ergebnis?
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  20. Folgender Benutzer sagt Danke zu Cerberus für den nützlichen Beitrag:

    waldy (27.07.2009)

Ähnliche Themen

  1. CPU Neustart nach Netz EIN
    Von taucherd im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.08.2014, 08:17
  2. TwinCAT stürzt ab sobald TwinCAT System gestartet wird
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:02
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 14:05
  4. TwinCat_V2.10.0 --> System-->Start ** führt zum PC-Reboot **
    Von NxpMc im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.08.2007, 16:02
  5. op7 nach 28sec. neustart
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.11.2004, 14:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •