Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: WAGO .. Leistungsgrenzen

  1. #1
    Registriert seit
    17.04.2007
    Ort
    Kiel
    Beiträge
    496
    Danke
    162
    Erhielt 67 Danke für 63 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo WAGO Experten,

    ich benötige mal Euer bestes ...Euer Wissen. Habe schon die Suche genutzt aber es bleiben noch Fragen. Mein Wissen bezieht sich vor allem auf Siemens und VIPA Produkte.
    Ich soll für mehrere Fabrikhallen die Lichtsteuerung über kleine Automatisierungsinseln realisieren. Die Forderung an die Automatisierung :
    - auf C-Schiene montierbar
    - 230V bis 2000W sollen direkt schaltbar sein
    Ich schwanke zwischen VIPA 200 und WAGO750. Obwohl keine Erfahrung habe, tendiere zu der WAGO Lösung.

    Jetzt meine Fragen :
    1. Gefühlter Preis
    Wie bewegt sich WAGO so preislich zu Siemens und VIPA ?

    2.Codesys
    Muß ich etwas erwerben? Kann ich es meinen Kunden weiter geben?

    3. Kann ich 230V direkt schalten und bis zu welcher Leistung?

    4. Kann ich über Ethernet programmieren?

    5. Können zwei Controler über Ethernet kommunizieren?
    Aufwändig?
    Grenzen was die Anzahl von Verbindungen angeht ?

    6. Kann man mit Modbus in TCP direkt auf die WAGO zugreifen oder muß
    dafür etwas in Codesys programmieren.

    7. Web VISU
    Benötige ich hierfür eine extra Software? Wo sind die Grenzen der Web Visu?

    Vielen Dank für jegliche Info.

    Kieler
    So einfach wie möglich – so kompliziert wie nötig.
    Zitieren Zitieren WAGO .. Leistungsgrenzen  

  2. #2
    Registriert seit
    09.05.2007
    Beiträge
    188
    Danke
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Zwar nicht ganz zum Thema:
    Vorsicht mit den Relaisausgängen, besonders bei induktiven Lasten (Beleuchtung).

  3. #3
    Registriert seit
    01.08.2006
    Ort
    Nordsaarland
    Beiträge
    1.205
    Danke
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Also Info von der Light and Building zu den Wago´s.
    Also Bereich Codesys ist die Bibliothek bei 400 Teuro.
    Anderst wie sieht es mit Beckhoff aus?
    Deren Demo ist durch immer wieder neu Installieren auch ohne zu verwenden.
    Also Kauf der Vollversion. Ebenfalls Info von der Light and Building.
    Dann ein Denkanstoß DALI Ansteuerung zum Dimmen, in Bereichen, die auch Tageslicht in großen "Mengen" bekommen können.
    Also denke mal das es bei beiden möglich ist eine Ethernetkommunikation zu erstellen.
    Auch sollte es über eine gewisse Zeit möglich sein 2KvA ohne Probleme zu schalten. Schütze oder Koppelrelais würden da glaub ich nicht wirklich den Preis eines Moduls wirklich unterbieten können.
    Weiteres denke ich jetzt ohne Preise zu kennen das Wago wie auch Beckhoff preislich unter S7 oder VIPA liegen sollte.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.

  4. #4
    Registriert seit
    13.01.2005
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    146
    Danke
    4
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Modbus ohne Problem möglich. Als Slave ohne weiters für Master muß eine Bibliothek eingebunden werden die aber frei von Wago geladen werden kann. Dort gibt es auch ganz gute Beispiele. Webvisu bietet der 750-841.

    Gruß
    Silke

  5. #5
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    1. Gefühlter Preis
    Wie bewegt sich WAGO so preislich zu Siemens und VIPA ?
    zumindest vom Listenpreis günstiger, wenn man viel bei Siemens kauft und entsprechende Rabatte bekommt sieht der Vergleich anders aus, allerdings auch nur solange man einfach nur SPS/SPS vergleicht, wenn man die anderen Features (Visualisierung/Ethernetprogrammierung....) auch braucht dürfte die Wago-Lösung trotz allem günstiger kommen.
    2.Codesys
    Muß ich etwas erwerben? Kann ich es meinen Kunden weiter geben?
    Lizens brauchst Du und auch Dein Kunde
    3. Kann ich 230V direkt schalten und bis zu welcher Leistung?
    bei ohmscher Last geht relativ viel, ich hatte aber schon bei den schmalen Relais von Wago (859-304) Probleme mit Energiesparlampen, 6*9 Watt (was rein rechnerisch 54 Watt sind) brachten Relais nach einigen Wochen zum kleben, die Relais konnten laut Datenblatt 6 Ampere schalten.
    4. Kann ich über Ethernet programmieren?
    ja
    5. Können zwei Controler über Ethernet kommunizieren?
    Aufwändig?
    Grenzen was die Anzahl von Verbindungen angeht ?
    bei mir kommunizieren 3 Controller miteinander, Grenzen gibt's natürlich was die Anzahl Verbindungen (Sockets) angeht, keine Ahnung wieviel das sind.
    6. Kann man mit Modbus in TCP direkt auf die WAGO zugreifen oder muß
    dafür etwas in Codesys programmieren.
    man kann auf I/O zugreifen (bei O nur schreibend wenn der Controller nicht drauf zugreift) sowie auf bestimmte Merkerbereiche
    7. Web VISU
    Benötige ich hierfür eine extra Software? Wo sind die Grenzen der Web Visu?
    Internet Explorer/Firefox/Opera, Grenzen gibt's natürlich irgendwann an der Performance

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Oberchefe für den nützlichen Beitrag:

    Kieler (21.07.2008)

Ähnliche Themen

  1. Wago 750-841
    Von Erzengel im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 10:55
  2. Wago io pro 32
    Von Marcel1989 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:30
  3. Wago M-Bus. lib
    Von wero im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 17:17
  4. Mit Wago OPC-Server eine Wago 750-481 auslesen?
    Von Reto Hasler im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 10:02
  5. WAGO I/O 750-842
    Von wagotester im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.07.2004, 01:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •