Hallo,
ich versuche mich grade ein bisschen mit Beckhoff vertraut zu machen.
Habe zunächst mal das Ampelprojekt realisiert und wollte jetzt die einzelnen Ampelphasen an einer DO-Klemme (KL2408 an einem Buskoppler BK1120) anzeigen lassen.
Das Programm selber funktioniert, die Zuordnung der Ausgänge im System-Manager passt auch. Der Test der Klemmen im Free Run Modus funktioniert auch.
Wenn ich aber entsprechend der Hilfe zum laden eines Projekts vorgehe, bringt er mir im Zustand Run folgende Fehlermeldung:
'Box1(BK1120)'(1001):'SAFEOP to OP' failed! Error:'check device state for OP'. AL Status '0x0014' read and '0x0008' expected.
Kann vielleicht jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen? Was ist den AL Status und woher bekomme ich den Wert 0x0008 der hier erwartet wird?
Danke schon mal im Vorraus.
waba