    Hallo, ich habe irgendwie ein Grundsätzliches Problem bei der Zuweisung eines Ausgangs mit Beckhoff, TwinCat.---> bin Anfänger

    hier das Beispiel.

    mein Ausang heißt _6_BDEextern --> so in den Globalen EA Variablen deklariert

    Bsp:

    IF Eingang1 THEN
    BDE:=TRUE;
    END_IF;

    _6_BDEextern:=BDE;

    Eingang1 und BDE sind als BOOL Variable deklariert beim übersetzen werden keine Fehler erkannt.

    Wenn ich mir das ganze jetzt anschaue wird BDE auch TRUE so lange bis ich es an anderer Stelle wieder auf FALSE setzte.

    Jedoch bleibt mein Ausgang _6_BDEextern immer auf False. Eine doppelte Verarbeitung besteht nicht.

    Irgendwie stehe ich jetzt auf dem Schlauch...ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren Problem Ausgangszuweisung  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Programm anhängen, dann können wir nachschauen.

  3. #3
    Registriert seit
    14.08.2004
    Beiträge
    824
    Danke
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge

    Standard

    Die einzigste Erklärung wäre zu diesem Zeitpunkt, der "Ausgang" wurde mit einem Eingang verlinkt.

  4. #4
    Registriert seit
    03.09.2006
    Beiträge
    129
    Danke
    9
    Erhielt 12 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Würde sagen es geht Dir ein ELSE bde:=false ab.
    In Deinem Fall setzt Du und setzt es nicht mehr zurück.

  5. #5
    dep34z ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.08.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von drfunfrock Beitrag anzeigen
    Die einzigste Erklärung wäre zu diesem Zeitpunkt, der "Ausgang" wurde mit einem Eingang verlinkt.
    nein das ist leidet nicht der fall

  6. #6
    dep34z ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.08.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ge_org Beitrag anzeigen
    Würde sagen es geht Dir ein ELSE bde:=false ab.
    In Deinem Fall setzt Du und setzt es nicht mehr zurück.
    ist in dem fall richtig...würde ich am ende auch noch hinzufügen

    aber ich habe ja das problem das der eigentliche Ausgang einfach nicht TRUE wird.

  7. #7
    Registriert seit
    03.09.2006
    Beiträge
    129
    Danke
    9
    Erhielt 12 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    welche Hardware?

  8. #8
    dep34z ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.08.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ge_org Beitrag anzeigen
    welche Hardware?
    PC katre FC 200 mit Lichtbusmodulen.

    BK2020 LBUS

    Klemme
    KL 2134, 4 K. Ausgang mit Verpolungsschutz (24V, 0.5 A)

  9. #9
    Registriert seit
    03.09.2006
    Beiträge
    129
    Danke
    9
    Erhielt 12 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Wie hast Du deklariert?
    Variable AT%QX*:bool;
    Dann müsste beim Verknüpfen der physikalischen Ausgänge auch der Ausgang zum Verknüpfen aufscheinen.
    Georg

  10. #10
    dep34z ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.08.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von ge_org Beitrag anzeigen
    Wie hast Du deklariert?
    Variable AT%QX*:bool;
    Dann müsste beim Verknüpfen der physikalischen Ausgänge auch der Ausgang zum Verknüpfen aufscheinen.
    Georg

    Deklarierung in den globalen EA Variablen

    _6_BDEextern AT %QX1803.2 : BOOL;