Hallo zusammen,

Hat jemand von euch schon einmal Erfahrungen mit der Klemme BK1250 gemacht? Das ist eine Klemme, die EtherCat auf K-Bus umsetzt. Sehe ich das richtig, dass ich die Klemme extra mit Spannung versorgen muss?

Danke für eure Hilfe!

Gruß Cerberus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@ trinitaucher

Hattest du schon einmal Probleme jeglicher Art mit dieser Klemme? Würdest du mir deren Einsatz empfehlen?

Gehe ich richtig in der Annahme, dass mit der extra Spannung dann der K-Bus versorgt wird?
 
Zuletzt bearbeitet:
Das funktioniert, wenn man die Zykluszeit für den K-Bus nicht zu niedrig ansetzt. Ansonsten sollte es keine Stolperfallen geben. Ich hatte eine E-Bus nach K-Bus-Klemme eingesetzt und es wurde eine theoretische Buszykluszeit von etwa 560us angezeigt. Ich musste aber auf 2ms hochgehen.

Der Koppler kann mitsamt der Klemmen automatisch eingelesen werden. Es braucht auch eine Spannungsversorgung für Koppler und K-Bus! Die sollte man getrennt verkabeln!
 
Also zeitlich habe ich keine Engpässe zu erwarten. Aus diesem Grund dürfte es ja eigentlich kein Problem geben.

Dankeschön!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die BK1250 läuft gut. Hatte noch keine Probleme.

Man muss aber aufpassen, dass man nur wenige Klemmen an diese Klemme anschliessen kann. Der K_Bus wird nur mit 500mA versorgt. Der BK1120 hat 1750mA.

Gruss

Thomas
 
Habe bis jetzt nur je eine digitale Ein- bzw. Ausgangsklemme, die ich an den BK1250 anschließen will. Von daher müsste das eigentlich funktionieren.
 
Ich brauche die Klemme für die Safty- und die Schrittmotorklemmen, da ist nach drei Klemmen Schluss. Zwei klemmen sind sicher kein Problem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für Safety nutzen wir den BK1250 auch. Ebenfalls ohne Probleme bisher.
Ansonsten gibt's ja fast alle Standard-Klemmen auch als ELs. Bei Schrittmotorklemmen wie schon geschrieben auf die Lastspannung achten. Aber die "großen" Stepperklemmen haben ja ohnehin separate Einspeisung, sehe ich das richtig?
Und zuletzt gibt's ja auch noch den BK1120.
 
Ja die gibt es auch noch. Diese wird aber preislich das 3- oder 4-fache des BK1250 kosten, vermute ich jetzt mal einfach so.
 
Hallo

Bis heute hatte ich keine Probleme mit der BK1250. Habe Schrittmotoren, digitale Ausgänge und Safty - Klemmen dran. Solltest Du ein Problem mit dem K-Bus Strom bekommen, so setz doch eine KL9400 (Netzteilklemme zur K-Bus Auffrischung) ein.

Gruss

Samba
 