Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Bibliothek ComlibV2

  1. #1
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    Versuche gerade eine EL6021 (RS-485) in Betrieb zu nehmen. Dazu benutze ich die ComlibV2. In dieser gibt es schon fertige Bausteine um Daten zu versenden bzw. zu empfangen.

    Das Senden der Daten funktioniert ganz einwandfrei. Aber mit dem Empfang der Daten habe ich noch Probleme. Manche Male liest der Baustein gar nichts ein, ein ander mal nur den letzten Teil meiner Daten und wieder ein ander Mal funktioniert es seltsamerweise korrekt.

    Kann mir einer von euch vielleicht helfen? Hab im Anhang mal das Programm wie ich es mir so vorstelle.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.
    Zitieren Zitieren Bibliothek ComlibV2  

  2. #2
    Registriert seit
    11.06.2007
    Beiträge
    162
    Danke
    3
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Schau dir doch mal die Error Variablen an. Vielleicht helfe dir die Weiter.

  3. #3
    Avatar von Cerberus
    Cerberus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Die zeigen leider immer NO_ERROR an. Finde ich echt voll komisch!!
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  4. #4
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Sind die empfangenen Daten größer als der Puffer der Klemme?
    Das Schema ist doch, mit eine "schnellen Task" den Puffer leerzuräumen, falls die Zykluszeit der SPS nicht ausreicht.

  5. #5
    Avatar von Cerberus
    Cerberus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Ich empfange maximal 12 Byte. Kann ja wohl nicht sein, dass der Buffer der Klemme kleiner ist.

    Bin gerade bei einer Zykluszeit von 2ms. Das ist für mich eine schnelle Task.
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  6. #6
    Registriert seit
    14.08.2004
    Beiträge
    824
    Danke
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge

    Standard

    Man muss die Ready-Meldungen unbedingt auf eine steigende Flanke checken!

  7. #7
    Avatar von Cerberus
    Cerberus ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ok werde das am Montag gleich mal checken!

    Wünsch euch ein angenehmes und erholsames Wochenende!
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

Ähnliche Themen

  1. Bibliothek für HMI-Grafiken
    Von rostiger Nagel im Forum FAQ
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 16:08
  2. ComlibV2 ohne Zugriff auf PC Schnittstelle
    Von amedotom im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 15:57
  3. EL6001 mit COMlibV2.lib?
    Von hs_soft im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 08:36
  4. Bibliothek
    Von wasduwolle im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.03.2009, 01:35
  5. freie sps bibliothek
    Von hugo im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 00:12

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •