Thema: TwinCAT+BK9000+InTouch

  1. #1
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    454
    Danke
    22
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich versuche gerade InTouch8.0 mit folgender Zusammenstellung zum Laufen zu bekommen.
    TwinCAT 2.10.0 (Build916)
    BK9000+KL2408+KL1418+KL3052+KL4032
    InTouch 8.0.2
    TwinCAT OPC Server4
    OPClink 7.5.3.1

    Meine Fragen zielen auf die Konfiguration von
    - TwinCAT OPC Server
    - OPClink
    - TwinCAT System

    Wäre klasse, wenn ihr mir bei der Konfig helfen könntet.
    Vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Zitieren Zitieren TwinCAT+BK9000+InTouch  

  2. #2
    Registriert seit
    16.10.2007
    Ort
    östliches Ruhrgebiet
    Beiträge
    259
    Danke
    33
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von olitheis Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich versuche gerade InTouch8.0 mit folgender Zusammenstellung zum Laufen zu bekommen.
    TwinCAT 2.10.0 (Build916)
    BK9000+KL2408+KL1418+KL3052+KL4032
    InTouch 8.0.2
    TwinCAT OPC Server4
    OPClink 7.5.3.1

    Meine Fragen zielen auf die Konfiguration von
    - TwinCAT OPC Server
    - OPClink
    - TwinCAT System

    Wäre klasse, wenn ihr mir bei der Konfig helfen könntet.
    Vielen Dank
    Oli
    Raus mit den Fragen

  3. #3
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    454
    Danke
    22
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke Controllfreak für Deine schnelle Antwort,
    also, hier wären dann jetzt die Fragen .
    (Prinzipiell benötige ich hilfe von Beginn an)
    Ich möchte der Einfachheit halber anfags nur von InTouch aus mit einem Button in eine Variable in TwinCAT schreiben
    1. Wie sieht die Konfiguration im TwinCAT OPC Server (TwinCAT OPC Configurator) aus?
    2. Wie sieht die Konfiguration im OPCLink aus?
    3. Wie sehen die Konfiguration vom Zugriffsnamen im Window Maker aus
    4. Wie sehen die Item Namen für die variablen aus?
    Ich habe zu allem ein paar screenshots hochgeladen. Ich weiß auch, dass es viele Fragen sind, aber hoffe, dass mir jemand zumindest auf die Sprünge helfen kann.
    Nochmals vielen Dank
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

  4. #4
    Registriert seit
    16.10.2007
    Ort
    östliches Ruhrgebiet
    Beiträge
    259
    Danke
    33
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    eins vorweg mit Intouch habe ich noch nicht gearbeitet. Bisher nur WinCC.
    Aber mit der TwinCat Seite habe ich einige Erfahrungen sammeln dürfen.

    Zu 1. Du kannst Dein PLC-Projekt (tpy Datei) in die OPC Konfig einbinden und hast somit Zugriff auf alle Variablen aus dem PLC-Projekt.
    Du musst natürlich noch die richtige ADSNetID verwenden.
    Danach aktivierst Du die Konfig mit dem Diskettensymbol.

    Zur Überprüfung der OPC-Konfig verwende einen OPC Client und check ob die Variablen übertragen werden.
    Da siehst Du auch direkt die ItemNames.

    Gruß
    Controllfreak

  5. #5
    olitheis ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.07.2005
    Beiträge
    454
    Danke
    22
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Controllfreak,
    tut mir leid, dass ich mich länger nicht gemeldet habe (war unterwegs).
    Ich habe da noch ein paar Fragen:
    Du kannst Dein PLC-Projekt (tpy Datei) in die OPC Konfig einbinden und hast somit Zugriff auf alle Variablen aus dem PLC-Projekt.
    Ich habe den TwinCAT OPC Configurator geöffnet. Dann auf der linken Seite unter I/O Devices --> PLC1 den AutoCfgFile aus meinem Projekt eingestellt. Kann ich hier sonst alles so lassen (Name und AutoCfg)? Muss ich bei I/O Devices --> PLC2 auch noch etwas einstellen?
    Du musst natürlich noch die richtige ADSNetID verwenden
    Wo genau finde ich die ADSNetID? Im System Manager, unter E/A Geräte-> Gerät1 --> BK9000 --> im Reiter AdsCommands, steht bei Address(Port): 172.16.17.4.1.1 (300). Ist das die ID, die ich eintragen muss und auch der Ads Port (300), der im Configurator eingetragen werden muss?
    Danach aktivierst Du die Konfig mit dem Diskettensymbol.
    Er sagt: "Konfiguration erfolgreich aktiviert"
    Zur Überprüfung der OPC-Konfig verwende einen OPC Client und check ob die Variablen übertragen werden.
    Ich habe den Beckhoff OPC (Test) Client geöffnet. Unter "New Server" werden dann 3 "Registered Servers" angeboten:
    OPC Data Access Server Version 1.0
    OPC Data Access Server Version 1.0
    OPC General
    Welchen davon muss ich auswählen?
    Da siehst Du auch direkt die ItemNames
    Ich habe es mit dem OPC General versucht, jedoch werden keine Item angezeigt (PLC läuft).

    Nochmals vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit CX1000 und BK9000
    Von astro9481 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 12:13
  2. Probleme CX9001 mit BK9000
    Von master im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.01.2011, 10:56
  3. BK9000 an Realtek-Netzwerkkarte
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 13:31
  4. TwinCAT OPC mit Wonderware InTouch 8
    Von olitheis im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 22:16
  5. BK9000 +KL2531 +TwinCAT PLC Control
    Von pec im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 19:10

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •