Thema: TwinCAT OPC

  1. #1
    Registriert seit
    16.11.2008
    Beiträge
    51
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    Ich hab das Problem das der OPC Client bei allen Item's die nicht über einene physikalischen Anschluß verfügen Bad(Last Known Value)ausspuckt.

    OPC Server und PLC Control laufen auf demselben Rechner (XP pro)
    SPS ist eine BC 9050
    IN der Liste Globale Variablen sind Vars mit und ohne AT%...zuordnung und die ohne sind beim OPC Clienten auch zu sehen aber halt immer nur BAD

    Alles was ich über SPS und OPC weiß hab ich gelesen oder ausprobiert aber jetz finde ich nichts im Netz was weiterhilft.
    Für einen schupser in die richtige Richtung würde ich mich sehr freuen.
    Gruß
    vom Nils


    ------------------------------------------------
    Wer Rechtschreibfehler findet,darf Sie behalten !
    Zitieren Zitieren TwinCAT OPC  

  2. #2
    Registriert seit
    16.11.2008
    Beiträge
    51
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    War die Frage so schwehr oder zu dumm ... das keiner Antwortet ???
    Gruß
    vom Nils


    ------------------------------------------------
    Wer Rechtschreibfehler findet,darf Sie behalten !

  3. #3
    Registriert seit
    16.11.2008
    Beiträge
    51
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kann man mit WinCC über den Beckhoff OPC Server einen Eingang an der SPS schalten.
    Ich meine Parallel zu einem Taster oder Schalter an der Physikalischen klemme?
    Ausgänge darstellen oder Merker lesen und schreiben funktioniert.
    Gruß
    vom Nils


    ------------------------------------------------
    Wer Rechtschreibfehler findet,darf Sie behalten !
    Zitieren Zitieren Noch ne Dumme Frage  

  4. #4
    Registriert seit
    01.03.2008
    Beiträge
    487
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Hallo, hast du für alle Variablennamen ein Symbol (ADS) erzeugt ?
    sonst geht es glaub ich nicht.

    MFG CAS
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  5. #5
    Registriert seit
    16.11.2008
    Beiträge
    51
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin

    So hab alles ausprobiert....
    Es ist wohl so das ich für jede Variable die zB. einen Taster Eingang bezeichnet
    eine zweite Variable anlegen muss (einfacher Merker) die vom OPC-Server beschrieben wird.
    Das heißt im Programm muß ich dann überall mit einem OR arbeiten.....leider
    sehr umständlich weil da auch eine beachtliche Variablenliste zustande kommt.
    Für weitere Tipps zur vereinfachung binn ich natürlich offen.
    Gruß
    vom Nils


    ------------------------------------------------
    Wer Rechtschreibfehler findet,darf Sie behalten !

Ähnliche Themen

  1. TwinCat ADS
    Von Bigchaqy im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 23:46
  2. TwinCAT stürzt ab sobald TwinCAT System gestartet wird
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:02
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 14:05
  4. TwinCat und die ADS-OCX
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 20:04
  5. TwinCAT NC I
    Von wormsattack im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 16:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •