Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 33 von 33

Thema: Systemzeit auslesen

  1. #31
    Registriert seit
    22.08.2009
    Beiträge
    121
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hab noch eine zweite stelle gehabt. Mit einer einzigen stelle sinds 4% mehr cpu auslastung.
    Wäre es nicht sinnvoller alle stunde mal die zeit zu synchronisieren, da der twincat server ohnehin nur alle paar stunden abfragt am ntp.
    Nur wie lasse ich die zeit weiter laufen ? Mit Ton?

  2. #32
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 63 Danke für 62 Beiträge

    Standard

    Oder einfacher: Mit TIME();

    Achtung: Pseudocode!
    Code:
    IF bSync THEN
        tsSystemTime := F_SyncTime();
        tsOutput := tsSystemTime;
        tLastSync := TIME();
    ELSE
        tsOutput := tsSystemTime + (TIME() - tLastSync);
    END_IF

  3. #33
    Registriert seit
    22.08.2009
    Beiträge
    121
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Neals Beitrag anzeigen
    Ich bevorzuge folgende Variante:

    Mit FB_GetTimeZoneInformation die UTC-Zeitverschiebung auslesen.

    Mit GETSYSTEMTIME und FILETIME_TO_SYSTEMTIME hole ich mir die aktuelle Zeit und addiere die UTC-Verschiebung drauf.
    Könntest du mir ein Code snippet schicken?
    Danke

Ähnliche Themen

  1. Systemzeit auslesen
    Von Reto im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 11:01
  2. Systemzeit auslesen
    Von timod79 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 12:14
  3. Systemzeit auslesen und umwandeln in S7-SCL
    Von Angelo im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 09:41
  4. Systemzeit auslesen bzw neu stellen.
    Von thorsten im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 15:40
  5. Systemzeit auslesen in H/Min/Sek
    Von C.Werner im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 17:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •