    Hallo zusammen,

    Kennt sich jemand mit den Sicherheitsklemmen von Beckhoff aus?
    Ich bin dabei die Logikklemme (KL6904), eine digitale Eingangsklemme (KL1904) und eine digitale Ausgangsklemme (KL2904) in Betrieb zu nehmen. Nachdem ich die Konfigurationsschritte gemäß der Dokumenation durchgeführt habe, kann ich die Konfiguration auf der Logikklemme nicht aktivieren. Es ist jetzt natürlich schwierig, alles genau zu beschreiben...
    Zumindest kommt, nachdem ich die Konfiguration in der Benutzerverwaltung gestartet habe, die Meldung, dass die Konfiguration eben nicht gestartet wurde. In der "Archivverwaltung" wird aber angezeigt, das ich meine Konfiguration auf die Klemme geladen bzw. geändert habe! Also, irgend eine Kleinigkeit scheint noch nicht zu passen...weiß im Moment aber auch nicht weiter

    Grüße..
    Reply With Quote Reply With Quote Beckhoff TwinSAFE  

  2. #2
    Join Date
    23.07.2003
    Posts
    248
    Danke
    29
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge

    Default

    Moin moin Jensi....

    hast du den Twinsafe Verifier installiert und das Projekt dadurch gejagt ? (installiert sich in den System-Manager und es kommt im Twinsafe-Bereich ein weiterer Tab)

    Das war zumindest beim Ersteinsatz mein Problem ...

    michael

  3. #3
    Join Date
    19.11.2006
    Posts
    1,364
    Danke
    6
    Erhielt 255 Danke für 231 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hab's schon länger nicht mehr gemacht, aber der Ablauf sollte folgender sein (natürlich mit TwinSAFE Verifier).

    1. Klemmen im System Manager einscannen
    2. Safety-Netzwerk projektieren, Aus-/Eingänge verknüpfen.
    3. Konfiguration im System Manager aktivieren (wichtig, da sonst die Safety-Verbindungen nicht erstellt werden können)
    4. Auf Logikklemme Projekt "löschen"!!!
    5. Dann "Speichern" (es wird geladen und anschließend gefragt, ob's aktiviert werden soll) => Ja

    Das müsstes gewesen sein. Sofern die Klemmen keine Fehler auswerfen, musste anhand des Fehlercodes entsprechend reagieren.

Similar Threads

  1. TwinSAFE COM ERR
    By Starter001 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 0
    Last Post: 10.05.2012, 14:22
  2. TwinSAFE und Beckhoff - Einstieg
    By Grizzly88 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 6
    Last Post: 19.02.2012, 21:16
  3. [Biete] Beckhoff Ethercat TwinSafe Klemmen
    By bonatus in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 15.11.2011, 13:23
  4. TwinSafe Problem
    By bonatus in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 5
    Last Post: 09.12.2009, 09:34
  5. Beckhoff TwinSAFE
    By Fliegertiger in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 1
    Last Post: 23.04.2006, 20:41

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •