Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20

Thema: Wochenzeitschaltuhr ??

  1. #1
    Registriert seit
    16.11.2008
    Beiträge
    51
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    Wer kann mir auf die Sprünge helfen??

    Ich möchte div. Steuerungsaufgaben die momentan mit Logos realisiert sind mit ner Beckhoff BC 9050 und zB. KL 4004 etwas eleganter lösen.
    Das funktionier ansich auch ganz gut nur mit der Echtzeit Schaltuhr (Wochenprogramm) hab ich keine Idee .
    Eine Lampe soll morgens langsam starten
    von 0 zu 100% innerhalb einer halben Stunde
    nach 10 bis 11 Stunden dann wieder langsam auf 0
    hab schon hier und da gelesen und gefr(oo)gelt komme aber nich so richtig dahinter wie das geht.
    mit Ton und dann hoch addieren aber dann müsste ich genau zum richtigen Zeitpunkt starten ......
    hat die/der BC 9050 eine Echtzeituhr???
    Geändert von Der Nils (18.12.2008 um 17:00 Uhr)
    Gruß
    vom Nils


    ------------------------------------------------
    Wer Rechtschreibfehler findet,darf Sie behalten !
    Zitieren Zitieren Wochenzeitschaltuhr ??  

  2. #2
    Registriert seit
    14.08.2004
    Beiträge
    824
    Danke
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge

    Standard

    Nimm die Bibliothek OSCAT, dort sind Datumsfunk. zu finden, glaube ich jedenfalls.

  3. #3
    Registriert seit
    16.11.2008
    Beiträge
    51
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo
    Danke für die schnelle Antwort....
    Oscat sieht sehr vielversprechend aus doch
    leider sagt er das der Speicher für die globalen Variablen aufgebraucht ist wenn ich die oscat302.lib in PLC Control lade.

    Gruß vom Nils
    Gruß
    vom Nils


    ------------------------------------------------
    Wer Rechtschreibfehler findet,darf Sie behalten !

  4. #4
    Registriert seit
    28.11.2008
    Ort
    in der Schweiz
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Du kannst unter Projekt -> Optionen -> TwinCat -> Data den reservierten Speicherplatz erhöhen.

  5. #5
    Registriert seit
    16.11.2008
    Beiträge
    51
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi

    Unter ,,Projekt / Optionen ...hab ich den Punkt TwinCat nicht ???
    BC 9050 is ja auch ein Controler ....da gibt es den Punkt nich..
    OSCAT wird da dann wohl auch nich das richtige sein.?!


    Gruß vom Nils
    Geändert von Der Nils (12.12.2008 um 11:37 Uhr)
    Gruß
    vom Nils


    ------------------------------------------------
    Wer Rechtschreibfehler findet,darf Sie behalten !

  6. #6
    Registriert seit
    29.08.2006
    Beiträge
    195
    Danke
    0
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    versuchs mal mit projekt / optionen / übersetzungsoptionen
    dort konstanten ersetzen anklicken
    OSCAT
    Open Source Community for Automation Technolgy
    www.oscat.de

  7. #7
    Registriert seit
    05.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Nils,

    habe vor kurzem eine Heizungssteuerung mit einem BC 9000 gemacht.
    Als Echtzeituhr habe ich den RTC Baustein genommen. Getriggert wird dieser baustein vom DCF77 Baustein aus der Oscat lib. Als DCF Empfänger habe ich den vom Conrad genommen (ca.10€) und eine kleine Verstärkerstufe dahinter geschaltet.
    Eine Wochenzeitschaltuhr mit 10 Nocken und der dazugehörigen TC Target Visu habe ich mir selber Programmiert.

    Gruß
    Markus

  8. #8
    Registriert seit
    14.08.2004
    Beiträge
    824
    Danke
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Der Nils Beitrag anzeigen
    Hi

    Unter ,,Projekt / Optionen ...hab ich den Punkt TwinCat nicht ???
    BC 9050 is ja auch ein Controler ....da gibt es den Punkt nich..
    OSCAT wird da dann wohl auch nich das richtige sein.?!


    Gruß vom Nils
    Der Speicher ist Workspace->Twincat einzustellen

  9. #9
    Registriert seit
    16.11.2008
    Beiträge
    51
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo
    Dank diesem Forum hab ich jetz RTC und Zeitschaltuhr am Laufen (auch ohne oscat)
    Aber für die KL 4004 hab ich keine richtige Idee...
    Zeitgesteuert 1-10V hoch und wieder runter dimmen ???
    Hab noch nie mit analogen Ausgängen gearbeitet...
    Freue mich über jeden Tipp
    Geändert von Der Nils (16.12.2008 um 21:40 Uhr)
    Gruß
    vom Nils


    ------------------------------------------------
    Wer Rechtschreibfehler findet,darf Sie behalten !

  10. #10
    Registriert seit
    05.04.2006
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Nils,

    also ich würde durch die positive Flanke der Zeitschaltuhr einen wert (int) in eine Variable schreiben.
    Den Wert der Variable dann mit einem Sollwert vergleichen, solange die nicht gleich sind wird ein Unterprogramm aufgerufen und z.B. jede sekunde der Variablenwert um eine gewisse Schrittweite verringert oder vergrößert.
    Den Variablenwert skalierst du dann und gibst ihn über die Analogausgabe aus.
    Soll der Dimmvorgang für das Auge linear verlaufen, mußt du den Variablenwert noch über eine e-funktion führen.

    Gruß
    Markus

Ähnliche Themen

  1. Einfache Wochenzeitschaltuhr im WinCC?
    Von vision1001 im Forum HMI
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.07.2012, 11:52
  2. Wochenzeitschaltuhr B&R Steuerung
    Von leibi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 20:23
  3. Wochenzeitschaltuhr S7-300
    Von Temotec im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 21:36
  4. Wochenzeitschaltuhr
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 10:18
  5. S7-200 Wochenzeitschaltuhr ??????
    Von Schmalzl im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 21:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •