    bin gerade dabei eine Regelung eines Wegmesssystems 0-10V mit einem frequenzgesteuertem Motor in TwinCat zu programmieren. Komm aber einfach nicht weiter.

    Der Motor soll, je höher die Spannung ist langsamer drehen und umgedreht. Die Drehzalregelung wird in einer Sinamics S120 umgesetzt.

    Gibt es irgendeinen Baustein für diese Regelung oder muss man sich den selber basteln, wenn ja würde ich um Vorschläge bitten.

    Mfg
    Reply With Quote Reply With Quote Regelung eines Wegmesssystems  

  2. #2
    Join Date
    10.05.2005
    Posts
    2,198
    Danke
    246
    Erhielt 248 Danke für 217 Beiträge

    Default

    Regelung Wegmessystem:


    Sollwert --> V_Soll
    Istwert --> Spannung vom Messystem


    Berechnung von Sollposition.

    Auf welche Position soll gefahren werden.
    (Wieviel Volt vom Messystem)


    diff = V_Soll - V_ist (u.u. Vorzeichen beachten bei Gegebenheiten)


    Den Wert "diff" als Sollwert an den Motorsteller senden.


    Wenn "diff" ist 0 --> Sollposition erreicht. Motor steht.


    Das hier ist eine Grobbeschreibung eines "P-Reglers".
    Üblich ist ein "PI-Regler" , den kannst du machen, bei GRUNDFUNKTIONALITÄT erfüllt.



    Der Motor soll, je höher die Spannung ist langsamer drehen und umgedreht
    Potispannung ??
    Ich denke, du willst etwas Positionieren ? ?
    Last edited by gravieren; 15.12.2008 at 09:49.
    Karl

  3. #3
    Join Date
    02.12.2008
    Posts
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    ich habe einen Gewebespeicher und je voller der ist desto schneller soll der Motor das Gewebe abziehen! der Speicher hat ein Wegmesssystem, welches den aktuellen stand anzeigt.

  4. #4
    Join Date
    10.05.2005
    Posts
    2,198
    Danke
    246
    Erhielt 248 Danke für 217 Beiträge

    Default

    Stellwert Motor Analog ?


    Wie gross darf die Abweichung sein ?
    (Angabe in %, reiner P-Regler regelt die differenz)


    Minimale Drehzahl des Motors
    ( Physikalische minimaldrehzahl wegen "Fördermedium")
    Karl

  5. #5
    Join Date
    02.12.2008
    Posts
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    steht alles noch nicht so fest! will nur erstmal einen Dummy für die Regelung einbauen in dem ich die Werte dann nach belieben ändern kann. Das Messsystem sollte sich wenn möglich immer in mittenstellung sprich bei ca 5V befinden. Die Verbindung ist mit Profibus konzipiert.

  6. #6
    Join Date
    10.05.2005
    Posts
    2,198
    Danke
    246
    Erhielt 248 Danke für 217 Beiträge

    Default

    >will nur erstmal einen Dummy für die Regelung einbauen
    >in dem ich die Werte dann nach belieben ändern kann.
    >Das Messsystem sollte sich wenn möglich immer in mittenstellung sprich >bei ca 5V befinden.

    O.K.


    Annahme:
    Sollwert = 5 Volt
    Istwert = 8 Volt

    Stand zu hoch.

    diff = 5 - 8 --> -3

    diff = diff * -1 --> 3 Volt --> +30% Motordrehzahl

    30% der z.b. Nendrehzahl zum FU senden.


    ******************************************************
    Annahme:
    Sollwert = 5 Volt
    Istwert = 3 Volt

    Stand zu tief.

    diff = 5 - 3 --> 2

    diff = diff * -1 --> -3 Volt --> -30% Motordrehzahl


    Drehzahl ist kleiner als 0.
    --> 0% der z.b. Nendrehzahl zum FU senden.
    --> Motor ausschalten



    **************************************************

    >Die Verbindung ist mit Profibus konzipiert.
    Später
    Karl

  7. #7
    Join Date
    02.12.2008
    Posts
    13
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    genau so soll es laufen! wie schreib ich das jetzt in meinem Programm (FUP)! macht man das nicht irgendwie mit einem PID Regler oder geht das auch einfacher?

  8. #8
    Join Date
    14.08.2004
    Posts
    934
    Danke
    48
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    PID-Regler gibt es in der einfachen Version von Beckhoff in Twincat (kostenlos), in der besseren Version (Bezahlware) oder in OSCAT.

Similar Threads

  1. Regelung eines 3/5 Wegeventils
    By Flu in forum Antriebstechnik
    Replies: 1
    Last Post: 11.04.2014, 11:34
  2. regelung eines Lüfters
    By settelma in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 11.08.2011, 21:22
  3. Regelung eines FU´s über PID Regler
    By mst in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 24.11.2008, 10:00
  4. Regelung eines Gradienten
    By PeterEF in forum Programmierstrategien
    Replies: 6
    Last Post: 09.08.2006, 19:17
  5. Regelung eines FU´s über PID Regler
    By mst in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 01.02.2006, 12:42

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •