    Hallo Anaconda

    Das dein Problem, mit der Master-Folie zusammenhängen kann, finde ich pers. ziemlich unwahrscheinlich! @Fx64 Sorry!

    Wie sieht es mit deinen anderen Einstellungen aus... hast du alle geprüft?
    Also die im TwinCat, und die im Ini-File....
    da gibt es ja...
    - AutoScroll
    - ShowNumbers
    - GridSize
    - Zoom
    Und natürlich die verschiedenen Grössenangaben... der Visu! -> Den, aus irgendeinem Grund muss ja die Visu denken, sie brauche eine Scrollbalken!

    Aprobo Scrollbalken, wie sieht er den aus... (also ich weiss schon was ein Scrollbalken ist).. i meine, kans du wirklich Scrollen, oder ist er einfach da und der Balken, ist nicht verschiebbar....?

    Gruess
    Roman

  2. #12
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2007
    Beiträge
    301
    Danke
    38
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Ich kann wirklich scrollen. Wenn ich auf ein anderes Bild wechsele dann verschwinden die Balken kurz und dann kommen die wieder.

    Muss jetzt dann schnell an mein Notebook dann poste ich die INI hier ...

  3. #13
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2007
    Beiträge
    301
    Danke
    38
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Code:
    [TwinCAT PLC Control]
    VisuWidth=800
    VisuHeight=600
    WindowShowCmd=3
    WindowLeft=420
    WindowTop=0
    WindowRight=1264
    WindowBottom=1013
    StepHeight=4
    StepWidth=8
    SFCDispAttributes=1
    MinCommentSize=0
    MaxCommentSize=4
    WatchPercent=39
    MultiVariableDist=200
    Toolbar=Yes
    Statusbar=Yes
    DeclTables=No
    Size=-15
    FaceWeight=400
    Face=Courier New
    RectMode=0
    DisplayMode=1
    ProjectInfoAuto=No
    Autoformat=Yes
    Autodeclare=No
    Autoload=Yes
    UserName=
    UserInitals=
    UserCompany=
    LibraryExtension=h66
    Backup=Yes
    Autosave=Yes
    AutosaveInterval=10
    ColorNumbers=12632256
    ColorBreakPos=8355711
    ColorBreakPoint=16776960
    ColorBreakCurrent=255
    ColorFlow=65280
    ColorMonitor=16711680
    ColorSnapShot=16711935
    COM_PORT=2
    CommentWidth=10
    SFCUseIECSteps=No
    Italic=No
    DisplayPrinterBorders=No
    F4IgnoresWarnings=No
    POULanguage=ST
    SaveBeforeCompile=No
    TabWidth=2
    Language=German
    NoMonitoringOfComplexTypes=No
    ObjectInOwnFile=No
    MaxNumOfPOUs=2048
    EniUserCaseSensitive=No
    LDCommentSize=1
    LDVarSize=1
    ContactsWithComments=No
    NetworkBreaks=No
    ReplaceAddressWithSymbol=No
    ShowAddress=No
    SetContactComment=No
    ShowVariableDefinitionPerRung=No
    CharSet=0
    MDIInterface=Yes
    ShowPOUBitmaps=Yes
    Autocomponent=Yes
    XMLEncoding=ISO-8859-1
    VisuDir=
    SaveENICredentials=Yes
    BaudRate=19200
    StopBits=1
    Parity=0
    InputLogging=No
    LogFile=
    VisCompile=No
    DefaultWaitTime=2200
    DownloadWaitTime=20000
    ShowGrid=Yes
    EnableGrid=Yes
    AutoScroll=No
    ShowNumbers=No
    GridSize=10
    Zoom=100
    BestFit=No
    WithBitmap=No
    TraceDisplayGrid=Yes
    ArchiveSelection=671
    [Log]
    SeparateDir=No
    MaxSessions=50
    Active=No
    FilterUserActions=Yes
    FilterInternalActions=Yes
    FilterStatusChanges=Yes
    FilterExceptions=Yes

  4. #14
    Registriert seit
    28.11.2008
    Ort
    in der Schweiz
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Hallo Anaconda

    Probier mal deinen Eintrag "GridSize" auf 1 zu stellen.
    Evtl. könnte das die Lösung sein.

    Ich vermute eben, das sich der Rahmen aussen dazu rechnet... so wie TwinCat es zum Teil bei anderen Visuelementen auch macht...

    Sonst sehe ich gerade nichts auffähliges....
    aber ich werde dein INI-File noch mit anderen, älteren, Ini-Files vergleichen. Poste mein Ergebnis dann später!

    Gruess Roman

  5. #15
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    @ Anaconda

    Eine andere Möglichleit sehe ich darin, dass du den Zoom-Eintrag verkleinerst. Ist halt aber nur sinnvoll wenn es dann trotzdem noch lesbar ist.

    Gruß Cerberus
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  6. #16
    Registriert seit
    28.11.2008
    Ort
    in der Schweiz
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    @ Cerberus

    Das mit dem Zoom-Eintrag, ist nur eine Behebung des Problemes und nicht der Ursache, und dann noch eine sehr Unschöne, Sorry!

    @ Anaconda

    Also, ich habe, dein Ini- File, noch mit meinen Verglichen, ausser das ich, je nach Version vom TwinCat/CoDeSys, sehr viele Einträge gar nicht mehr habe, oder nur vereinzelt... habe ich nicht keine Mögliche Ursache mehr gesehen.

    Bist du dir sicher das dein Panel... die, im Ini-File angegebene, Grösee hat?
    Kommt dein Scrollbalken auf allen Seiten?

    Wie müssen wir diesen Scrollbalken vorstellen, geht es hier um Millimeter, oder Zentimeter?

    Gruess Roman

  7. #17
    Avatar von Anaconda55
    Anaconda55 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.05.2007
    Beiträge
    301
    Danke
    38
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Man kann schon ziemlich weit Scrollen, ungefähr um die hälfte der Seite.
    Scrollbalken kommen auf allen Seiten/Bildern
    Die INI auf der Steuerung ist identisch ...

  8. #18
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Anaconda55 Beitrag anzeigen
    Code:
    [TwinCAT PLC Control]
    VisuWidth=800
    VisuHeight=600
    WindowShowCmd=3
    WindowLeft=420
    WindowTop=0
    WindowRight=1264
    WindowBottom=1013
    ...
    Die Einträge WindowLeft, WindowTop, WindowRight und WindowBottom finde ich seltsam.

    Ich würde es mal mit:
    [TwinCAT PLC Control]
    VisuWidth=800
    VisuHeight=600
    WindowShowCmd=3
    WindowLeft=0
    WindowTop=0
    WindowRight=800
    WindowBottom=600
    ...[/code][/quote]
    versuchen.


    Versuch macht klug.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  9. #19
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich hatte das selbe Problem, es scheint wenn Du im TWINCAT die Master Folie in einem Bild verwendest dann wird in das Bild ein Objekt vom Typ Visualisierung eingefügt welches Left=-1 und Top=-1 hat, daraus resultieren die Scrollbalken.
    Lösung: Verwende keine Master Folie in dem Sinn, füge selbst in jedes Bild ein Objekt vom Typ Visualisierung ein mit 0,0,1024,768 setze das Objekt ganz nach hinten und verlinke diese mit deiner Master Folie.

    mfg MarkusP
    Zitieren Zitieren Scrollbalken bei Verwendung der Master Folie  

Ähnliche Themen

  1. WEB-Visu an Beckhoff Controller
    Von Andy082 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 09:37
  2. Hilfe Beckhoff visu
    Von zonstraal im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 21:26
  3. Beckhoff VISU für Windows
    Von cas im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.01.2010, 10:20
  4. Visu auf Beckhoff TouchPanel
    Von Nameless im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 14.04.2009, 17:47
  5. Beckhoff VISU
    Von tomatensaft im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 19:06

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •