Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Beckhoff KL1104

  1. #1
    Registriert seit
    08.12.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    wollte die Busklemme KL1104 in meinen Hardwaremanager aufnehmen, aber leider gibt es die Klemme nicht im Hardwarekatalog.

    Kann mir da jemand helfen?

    Laut Beckhoff sollte man in diesem Fall eine Klemme mit 16 Eingängen nehmen, aber dieses hatte nicht den gewünschten Erfolg.
    Geändert von Geisti (22.01.2009 um 15:50 Uhr)
    Zitieren Zitieren Beckhoff KL1104  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    In meinem System Manager gibt's ne KL1104...

    und wieso 16 Eingänge? KL1104 ist 4-kanalig

  3. #3
    Geisti ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.12.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Welche GSD-Datei hast du?
    Wir haben BUSKOPPLER 3120 und da gibt es die Kl1104 nicht.
    Das mit den 16Eingängen stand so auf der normalen Beckhoffpage.

    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...b_01070914.htm

  4. #4
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Geisti Beitrag anzeigen
    Welche GSD-Datei hast du?
    Wir haben BUSKOPPLER 3120 und da gibt es die Kl1104 nicht.
    Das mit den 16Eingängen stand so auf der normalen Beckhoffpage.

    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...b_01070914.htm
    Na du musst auch dazuschreiben, wenn du kein TwinCAT nutzt...

  5. #5
    Geisti ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.12.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Stimmt, ich nutze STEP7

  6. #6
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    du mußt entsprechend der anzahl der kl1104 klemmen digitale inputs einfügen.
    also bei 1 oder 2 kl1104 nimmst du 8 digitale inputs.
    bei 3 oder 4 kl1104 mußt du dann 16 digitale inputs nehmen,
    oder 2 mal 8 digitale inputs geht natürlich auch.
    usw...
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  7. #7
    Geisti ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.12.2008
    Beiträge
    23
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dankeschön, werde es gleich mal ausprobieren!

Ähnliche Themen

  1. SSI mit Beckhoff
    Von Vogei im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.11.2010, 13:11
  2. Beckhoff
    Von Ralf44 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 15:05
  3. Beckhoff - ADS.ocx
    Von phil87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 23:04
  4. beckhoff
    Von lister67 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 15:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •