    Hi,
    wollte die Busklemme KL1104 in meinen Hardwaremanager aufnehmen, aber leider gibt es die Klemme nicht im Hardwarekatalog.

    Kann mir da jemand helfen?

    Laut Beckhoff sollte man in diesem Fall eine Klemme mit 16 Eingängen nehmen, aber dieses hatte nicht den gewünschten Erfolg.
    Last edited by Geisti; 22.01.2009 at 15:50.
    Reply With Quote Reply With Quote Beckhoff KL1104  

  2. #2
    Join Date
    19.11.2006
    Posts
    1,364
    Danke
    6
    Erhielt 255 Danke für 231 Beiträge

    Default


    In meinem System Manager gibt's ne KL1104...

    und wieso 16 Eingänge? KL1104 ist 4-kanalig

  3. #3
    Geisti is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    08.12.2008
    Posts
    23
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Welche GSD-Datei hast du?
    Wir haben BUSKOPPLER 3120 und da gibt es die Kl1104 nicht.
    Das mit den 16Eingängen stand so auf der normalen Beckhoffpage.

    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...b_01070914.htm

  4. #4
    Join Date
    19.11.2006
    Posts
    1,364
    Danke
    6
    Erhielt 255 Danke für 231 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Geisti View Post
    Welche GSD-Datei hast du?
    Wir haben BUSKOPPLER 3120 und da gibt es die Kl1104 nicht.
    Das mit den 16Eingängen stand so auf der normalen Beckhoffpage.

    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...b_01070914.htm
    Na du musst auch dazuschreiben, wenn du kein TwinCAT nutzt...

  5. #5
    Geisti is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    08.12.2008
    Posts
    23
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Stimmt, ich nutze STEP7

  6. #6
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    1,136
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Default

    du mußt entsprechend der anzahl der kl1104 klemmen digitale inputs einfügen.
    also bei 1 oder 2 kl1104 nimmst du 8 digitale inputs.
    bei 3 oder 4 kl1104 mußt du dann 16 digitale inputs nehmen,
    oder 2 mal 8 digitale inputs geht natürlich auch.
    usw...
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  7. #7
    Geisti is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    08.12.2008
    Posts
    23
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dankeschön, werde es gleich mal ausprobieren!

Similar Threads

  1. Schaltung/Verdrahtung KL1104 Beckhoff
    By Darkghost in forum Gebäudeautomatisierung
    Replies: 20
    Last Post: 06.12.2016, 16:42
  2. Beckhoff: Frage zum einlesen von Analogwerten KL3062 Beckhoff
    By klaus313 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 3
    Last Post: 20.09.2015, 10:45
  3. Replies: 11
    Last Post: 14.11.2013, 14:14
  4. Beckhoff
    By Ralf44 in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 03.04.2009, 15:05
  5. beckhoff
    By lister67 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 16
    Last Post: 17.03.2007, 15:37

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •