In meinem System Manager gibt's ne KL1104...
und wieso 16 Eingänge? KL1104 ist 4-kanalig![]()
Hi,
wollte die Busklemme KL1104 in meinen Hardwaremanager aufnehmen, aber leider gibt es die Klemme nicht im Hardwarekatalog.
Kann mir da jemand helfen?
Laut Beckhoff sollte man in diesem Fall eine Klemme mit 16 Eingängen nehmen, aber dieses hatte nicht den gewünschten Erfolg.
Last edited by Geisti; 22.01.2009 at 15:50.
In meinem System Manager gibt's ne KL1104...
und wieso 16 Eingänge? KL1104 ist 4-kanalig![]()
Welche GSD-Datei hast du?
Wir haben BUSKOPPLER 3120 und da gibt es die Kl1104 nicht.
Das mit den 16Eingängen stand so auf der normalen Beckhoffpage.
http://infosys.beckhoff.com/index.ph...b_01070914.htm
Stimmt, ich nutze STEP7
du mußt entsprechend der anzahl der kl1104 klemmen digitale inputs einfügen.
also bei 1 oder 2 kl1104 nimmst du 8 digitale inputs.
bei 3 oder 4 kl1104 mußt du dann 16 digitale inputs nehmen,
oder 2 mal 8 digitale inputs geht natürlich auch.
usw...
Gruß
crash