    Hallo,
    ich suche nach einer Möglichkeit, um z.B entfernte CP's über eine sichere VPN Verbindung fernzuwarten. Also ich würde gerne, falls der Kunde keinen eigenen VPN fähigen Router/Server zur Verfügung stellen kann, über einen PC (oder?), den ich vor Ort installiere, einen Tunnel aufbauen. Über diesen Tunnel möchte ich mich dann direkt mit dem CP mit TwinCAT verbinden. Ich könnte auch einen PC mit TwinCAT und Remotesoftware vor Ort aufstellen, jedoch möchte ich vermeiden, die Quellen bereitzustellen.
    Gibt es hier eine geeignete Möglichkeit?
    Danke
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
    Reply With Quote Reply With Quote VPN Tunnel für TwinCAT aufbauen?  

  2. #2
    Join Date
    09.10.2006
    Posts
    272
    Danke
    32
    Erhielt 26 Danke für 24 Beiträge

    Default

    Hi. Vielleicht hilft dir folgender Beitrag.

    http://sps-forum.de/showthread.php?t...&highlight=vpn

    MfG. Golden Egg

  3. #3
    olitheis is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    26.07.2005
    Posts
    488
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Danke Golden Egg,
    das hatte ich gelesen, aber ich glaube Markus hatte da ein anderes Problem.
    Mir geht es eigentlich nur darum, wie ich von außen auf das CP komme, und zwar so, als säße ich daneben (per VPN). Also wie ich diese VPN Verbindung (evtl. mit Hilfe eines PC's oder Router's/fritzbox) bis an das CP bringe und mich dann von außerhalb direkt quasi "durchtunneln" kann.

    Danke
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

  4. #4
    Join Date
    24.04.2008
    Location
    Lübeck
    Posts
    338
    Danke
    11
    Erhielt 68 Danke für 65 Beiträge

    Default

    Du benötigst einen PC in dem Netzwerk des Embedded-PCs, der den Tunnel aufbaut.
    Dann halt auf dem Router eine Port-Forwarding auf diesen PC anlegen, über den du den Tunnel aufbaust.
    Auf dem PC muss noch eine Route eingetragen werden, die alle Packete für den Embedded-PC, aus dem VPN-Netz in das interne Netz überträgt und eine weitere um Packete aus dem internen Netz an den externen PC überträgt.
    Auf deinem PC muss noch eine Router/Gateway für die ADS-Packete eingerichtet werden.

    Ich hab das bereits mit OpenVPN einmal aufgebaut, in dessen Skripte kann man das eintragen der Routen automatisieren.

  5. #5
    olitheis is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    26.07.2005
    Posts
    488
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Hallo Neals,
    das hört sich doch sehr vielversprechend an!!!
    Leider reichen meine Netzwerkkenntnisse nicht soweit, um das von Dir beschriebene nachzubauen. Es wäre also super nett, wenn Du mir etwas genauer beschreiben könntest, wie und was ich auf dem PC beim Kunden einrichten muss.
    Mal angenommen, ich hätte ein TwinCAT System mit ADS Net ID 172.16.17.162.1.1 und der externe PC die IP 192.168.0.222.
    Wie müsste ich da vorgehen (mit OpenVPN, Router usw...)

    Vielen, vielen Dank
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

  6. #6
    Join Date
    24.04.2008
    Location
    Lübeck
    Posts
    338
    Danke
    11
    Erhielt 68 Danke für 65 Beiträge

    Default

    Hoffe das Beispiel hilft dir weiter... [Edit] Siehe unten
    Last edited by Neals; 02.02.2009 at 16:46. Reason: Siehe 2 Posts weiter.

  7. #7
    olitheis is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    26.07.2005
    Posts
    488
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Hallo Neals, das hilft mir zwar weiter, jedoch bräuchte ich, wenn möglich ein etwas konkreteres Beispiel.
    Z.B., wie ich die Routen erstelle usw.
    Ich weiß, dass ist etwas viel verlangt, würde mir aber unheimlich weiterhelfen.
    Viele Grüße
    Oli
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

  8. #8
    Join Date
    24.04.2008
    Location
    Lübeck
    Posts
    338
    Danke
    11
    Erhielt 68 Danke für 65 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by olitheis View Post
    Hallo Neals, das hilft mir zwar weiter, jedoch bräuchte ich, wenn möglich ein etwas konkreteres Beispiel.
    Z.B., wie ich die Routen erstelle usw.
    Ich weiß, dass ist etwas viel verlangt, würde mir aber unheimlich weiterhelfen.
    Viele Grüße
    Oli
    Solche Supportanfragen kosten bei Beckhoff 85€ die Stunde
    Attached Files Attached Files

  9. #9
    olitheis is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    26.07.2005
    Posts
    488
    Danke
    22
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Neals,
    vielen Dank!!!
    Echt prima!
    Press "Play" on Tape
    -------------------------------
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley

Similar Threads

  1. Fragen zu VPN Tunnel/ Fernwartung Russland
    By ReMaTho in forum PC- und Netzwerktechnik
    Replies: 7
    Last Post: 28.01.2020, 08:22
  2. TIA VPN-Tunnel MBConnect
    By Stephan_92 in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 12.03.2015, 08:38
  3. VPN-Tunnel auf OP177B
    By Benno in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 04.11.2012, 23:22
  4. WinCC flexible via VPN-Tunnel übertragen
    By andi1988er in forum HMI
    Replies: 45
    Last Post: 10.08.2012, 09:34
  5. Replies: 4
    Last Post: 02.02.2007, 18:09

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •