Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17

Thema: Maximale Anzahl (256) der POUs überschritten.

  1. #11
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wieso nutzt du .lbx-Bibliotheken auf einem BC? Ich dachte lbx wären für BX-Controller, lb6 für BCs

  2. #12
    Registriert seit
    13.01.2009
    Beiträge
    30
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich möchte den Funktionsblock PERSISTENT_DATA nutzen. Den gibts leider nur in der TcSystemBX Bibliothek, die benötigt leider noch zusätzlich TcBaseBX. Vllt. gibt es ja eine TcSystemBC.lb6 oder so ähnlich. Ich schau mal nach.
    Achja das mit dem Ausschließen klappt nicht wirklich, hängt wirklich fast alles ineinander. Bekomme nur Fehler.

    Bin bis 18uhr nicht mehr online. Danke erstmal bis hier hin.

  3. #13
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von hoOLLOow Beitrag anzeigen
    Ich möchte den Funktionsblock PERSISTENT_DATA nutzen. Den gibts leider nur in der TcSystemBX Bibliothek, die benötigt leider noch zusätzlich TcBaseBX.
    Und das geht so einfach? Bekommste keine Fehler beim kompilieren?

    Tipp:
    Probier doch erstmal ein kleineres Projekt, bzw. entferne mal die libs wieder. Wenn's dann geht, aber mit den libs nicht, könnte's daran vielleicht liegen.

  4. #14
    Registriert seit
    13.01.2009
    Beiträge
    30
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das Problem mit zu vielen POUs kann damit gelöst werden:
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Probier mal:
    - Projekt - Optionen - Übersetzungsoptionen
    - Objekte Ausschließen
    - Unbenutzte Ausschließen
    Besten Dank dafür.

    Das Problem mit dem Persistent_Data besteht weiterhin. die Error-LED
    blinkt weiterhin. Ich denke das diese Funktionalität wirklich nur mit
    BX-Controllern funktioniert, weil man ja die TcSystemBX.lbx importiert.

  5. #15
    Registriert seit
    31.10.2017
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ist zwar ein uralter Thread,
    betrifft mich aber trotzdem.
    Ich nutze eine 750-880.
    Habe einige Bibliotheken eingebunden da ich aus vielen einzelne FB`s benötige.

    Bei mir ist der oben beschriebene Button ausgegraut.

    Woran kann`s liegen.


    Vielen Dank.

  6. #16
    Registriert seit
    30.11.2008
    Ort
    Baesweiler
    Beiträge
    830
    Danke
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Der ist solange ausgegraut bist du einmal generiert hast.
    Ich muss dazu in den Einstellungen der CPU die Bausteinanzahl immer von 1023 auf 2047 hochschrauben,
    dann übersetzen... dann die option "unbenutzte ausschließen" setzen, dann wieder auf 1023 runtersetzen
    in der CPU dann nochmal übersetzen...

    Passiert zum Glück nur wenn man große Bibliotheken einbindet.
    gruss Markus

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu mnuesser für den nützlichen Beitrag:

    fkeyallstar (05.11.2017)

  8. #17
    Registriert seit
    31.10.2017
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Cool, funktioniert.

    Vielen Dank.

Ähnliche Themen

  1. Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen AGLink
    Von bitrider im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 19:08
  2. Maximale Anzahl an OPs an einer 315-2PN/DP
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 13:37
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  4. Maximale Anzahl Bausteine beobachten
    Von DR im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 12:05
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 16:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •