Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17

Thema: Maximale Anzahl (256) der POUs überschritten.

  1. #1
    Registriert seit
    13.01.2009
    Beiträge
    30
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich nutze einen BC9000 und möchte ein Projekt mit recht großem Funktionsumfang dort raufladen.
    Habe es mit TwinCat PLC Control erstellt und 4 Bibliotheken geladen.
    Nun bekomme ich den "Fehler 3612: Die maximale Anzahl (256) von POUs
    wurde überschritten. Übersetzung wurde abgebrochen." Oder so ähnlich.

    Habe über Projekt > Optionen > Controller Settings die POUs hochgestellt.
    Das Compilieren klappte dann auch, jedoch blinkt nun nach dem upload auf den BC die I/O-Error LED durchweg.

    Kann man Bibliotheken irgendwie verkleinern?
    Kann man da überhaupt etwas machen?

    Gruß Mathias
    Zitieren Zitieren Maximale Anzahl (256) der POUs überschritten.  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Na ja, irgendwann ist ein BC mal ausgelastet

    Wie groß ist denn dein Programm? Speicherplatz und:
    Projekt => Projektinformationen => Statistik
    ?

  3. #3
    Registriert seit
    13.01.2009
    Beiträge
    30
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Bausteine: 1
    Datentypen: 0
    Globale Varibalen: 49
    Lokale Variablen: 49

  4. #4
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    und welche Bibliotheken?
    Wenn die Bibliotheken selbst zig Instanzen haben, kann das auch ein Problem sein

  5. #5
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    Das Problem sind hier denke ich mal irgenwelche größeren Bibliotheken.

    Das Problem hatte ich z.B. mit der Oscat Lib auf einem etwas älteren 750-841.

    Probier mal:
    - Projekt - Optionen - Übersetzungsoptionen
    - Objekte Ausschließen
    - Unbenutzte Ausschließen

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    hoOLLOow (12.02.2009)

  7. #6
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Er hat folgende Libs eingebunden:

    standard.lbx
    TcBaseBX.lbx
    TcSystemBX.lbx
    TcSmtpBC.lb6
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  8. #7
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    @cerberus
    Kann man deine Glaskugel irgendwo kaufen?
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  9. #8
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    @cerberus
    Kann man deine Glaskugel irgendwo kaufen?
    Nein, das ist eine imaginäre Glaskugel!

    Ne Scherz, er hat mir sein Problem schon mal per PN geschildert und mich gefragt, ob ich ihm helfen kann.
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  10. #9
    Registriert seit
    13.01.2009
    Beiträge
    30
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Super Idee. Ich hab jetzt nur noch Probleme mit dem Ausschließen einiger Bausteine. Die hängen alle tierisch von einander ab bzw. sind verschachtelt.

    Ich nutze die Bibliotheken:
    -TcBaseBX.lbx
    -TcSystemBX.lbx
    -Standard.lb6
    -TcSmtpBC.lb6

  11. #10
    Registriert seit
    13.01.2009
    Beiträge
    30
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Glaskugel, das ist gut

Ähnliche Themen

  1. Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen AGLink
    Von bitrider im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 19:08
  2. Maximale Anzahl an OPs an einer 315-2PN/DP
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 13:37
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 01:06
  4. Maximale Anzahl Bausteine beobachten
    Von DR im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 12:05
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 16:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •