    Hallo,

    ich habe das kuriose Problem, das bei mir mehrere digitale Ausgangsklemmen an meinen BC9000 den gleichen Adressbereich haben. Die erste Klemme startet bei 0.0 die zweite und dritte Klemme werden normal hochgezählt und ab der vierten geht es wieder bei 0.0 los. Bei den Eingangsklemmen ist es genauso.

    Das erstemal gemerkt das etwas nicht stimmt habe ich beim Scannen mit dem Twincat Sytem Manager als nur die ersten drei Klemmen als PLC erkannt wurden und der Rest nicht. Habe die übrigen Klemmen dann manuell durch PLCs ersetzt und das ganze nach PLC Control exportiert und ein Testprogramm geschrieben. Dabei habe ich dann festgestellt, dass sich nur bei den ersten drei Klemmen die Zustände mit den Variablen ändern. Bei den restlichen ändert sich leider nur der Variablenwert.

    Danach wollte ich dann die Variablen manuell anlegen und mir dazu die entsprechenden Adressen aus KS200 hollen. Dabei habe ich dann festgestellt, dass nach der dritten Klemme die Adressierung wieder von vorne beginnt.

    Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?

    Danke und viele Grüße
    vschessen83
    Reply With Quote Reply With Quote Mehrere Klemmen haben den gleichen Adressbereich  

  2. #2
    Join Date
    20.02.2008
    Posts
    438
    Danke
    20
    Erhielt 58 Danke für 55 Beiträge

    Default

    Da haben wir jemand vergessen, grins.

    Also, ist der BC9000 autark, oder in einer Twincad-Runtime-Umgebung integriert? Ich nehme mal an autark.

    Für den BC9000 brauchst Du im Systemmanager nicht zu konfigurieren. Wenn die Adressierung Probleme bereitet, ist nur ein zurücksetzen erforderlich. Alle DIP-Schalter auf ON, Endklemme direkt anstecken, einschalten, warten bis der Zustand stabil ist - fertig.

    Danach steckst Du alle Klemmen wieder richtig an, einschalten und die Konfiguration ist fertig. IP-Adresse einstellen, Patch-Kabel dran. Um zu sehen wie die Adressierung erfolgt ist: Twincad System-Manager öffnen.

    Virtuelle Ethernet-Schnittstelle einfügen, Boxen und Klemmen scannen. Unter "Export Variableninfo" kannst Du gleich die fertige Variablen-Deklaration für Dein Twincad-Projekt anfertigen lassen.

    Ins Twincad importieren und das Projekt kann beginnen.

    Die KS2000 brauchst Du normalerweise nicht. Mir fällt gerade nicht ein, wozu die sonst nützlich sein könnte.

    Freundliche Grüße

    Enrico

  3. #3
    vschessen83 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    21.05.2008
    Posts
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke!

    Manchmal hilft wohl wirklich nur noch ein Reset:

    Gruß
    vschessen83

Similar Threads

  1. Step 7 Multiinstanz FBs erzeugen alle den gleichen Ausgang
    By SenderTs in forum Simatic
    Replies: 22
    Last Post: 28.01.2014, 00:08
  2. CFC mehrfach auf den gleichen Eingang schreiben
    By tomrey in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 4
    Last Post: 15.07.2013, 12:28
  3. Replies: 5
    Last Post: 27.07.2011, 00:09
  4. Replies: 6
    Last Post: 07.02.2011, 07:49
  5. Bremswiderstand? Muss ich den haben?
    By HSThomas in forum Antriebstechnik
    Replies: 14
    Last Post: 31.03.2010, 09:41

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •