Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16

Thema: Panel-PC

  1. #11
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.07.2005
    Beiträge
    226
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich nehme an es ist der Slave Treiber
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    MFG
    Frank




  2. #12
    Registriert seit
    11.06.2007
    Beiträge
    162
    Danke
    3
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Du hast keine ISA device sondern ein PCI device.

    Du musst auf die PCI Geräte umschalten.

  3. #13
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.07.2005
    Beiträge
    226
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    das war von mir beabsichtigt (ISA) weil ich keine hardware auf PCI finde und den Reiter nicht aktiviern kann.
    MFG
    Frank




  4. #14
    Registriert seit
    11.06.2007
    Beiträge
    162
    Danke
    3
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    Ich glaube Beckhoff unterstützt nur ein C9900-A405 als PCI Serielle Schnittstelle. Vielleicht gibt es keine Unterstützung für deine PCI-Karte.

    Versuche doch einen Neuen Beitrag zu machen und zu fragen ob jemand weiss welche Karten unterstützt werden.

    Gruss
    Thomas

  5. #15
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.07.2005
    Beiträge
    226
    Danke
    11
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Schade jetzt habe ich eine Schnittstelle die ich nicht benutzen kann.

    Ich habe noch einen Konverter RS232 / RS 485 liegen und jetzt im Einsatz.

    Vieleicht ist es möglich das Signal im PC über eine Emulierte Schnitstelle laufen zulassen d.h. rein über Com4 via Programm auf Com2 einspielen.

    Möglich ?
    MFG
    Frank




  6. #16
    Registriert seit
    11.06.2007
    Beiträge
    162
    Danke
    3
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vieleicht ist es möglich das Signal im PC über eine Emulierte Schnitstelle laufen zulassen d.h. rein über Com4 via Programm auf Com2 einspielen.
    Beckhoff geht direkt auf die Hardware und nicht über das Windows. Darum wird deine Serielle Schnittstelle nicht unterstützt. Eine virtuell geht auch nicht. Beckhoff macht das wegen der real time.

    Deine COM1 und COM2 sind also ISA serielle Schnittstellen. Darum gehen sie, oder?

    Das einzige was ich sehe ist:
    - Beckhoff -> COM2 -> elektrische Verbindung -> COM3 -> kleines Programm -> COM 4 -> zu deinem externen gerät.

    Da musst du aber ein Programm (kein Beckhoff sondern C++ oder änlich) machen, welche die Meldungen von COM4 auf COM3 und die Meldungen vom COM3 auf COM4 umleitet.

    Sehr umständlich und sicher nicht schnell .....

    Gruss

    Thomas

Ähnliche Themen

  1. Panel PC
    Von SKO im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 21:31
  2. Mobile Panel 170 v.s. Mobile Panel 177DP
    Von CZach001 im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 08:47
  3. S7 -> OP Panel
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2009, 11:22
  4. S5-Panel ?
    Von udo_39 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 17:07
  5. Panel PC 670
    Von lsr im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 13:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •