Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Bit in Bytevariable ansprechen

  1. #1
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    773
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ist das möglich aus einer Variable z.B. Byte, der nur intern eine Adresse zugewiesen wurde die Bits auszulesen bzw. zu beschreiben?
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren Bit in Bytevariable ansprechen  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Ja da gibt es Möglichkeiten.

    Einmal mit dem Bitoperator:
    Code:
    DeineVariable.0  := TRUE; (* Das erste Bit wird True gesetzt *)
    DeineVariable.4  := FALSE; (* Das fünfte Bit wird False gesetzt *)
    Oder mit der Extrakt Funktion aus Util.lib

    [edit]
    bzw. PACK aus der Util.lib
    [/edit]
    Geändert von zotos (24.02.2009 um 10:31 Uhr)
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:

    Gerri (24.02.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    17.02.2009
    Ort
    Niederrhein
    Beiträge
    86
    Danke
    10
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin

    Mit "UW" ausmaskieren ....

    Gruß Uwe
    Geändert von ukofumo (24.02.2009 um 10:24 Uhr) Grund: Upps falsche Rubrik
    Gruß ukofumo

    Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.

Ähnliche Themen

  1. Simatic OP 35 ansprechen
    Von ads-gb im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 13:01
  2. Von SPS aus TP177 ansprechen?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 21:38
  3. Von SPS aus TP177 ansprechen?
    Von ottopaul im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2007, 19:25
  4. 2 DP/DP Koppler - Wie ansprechen?
    Von BPlagens im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 08:18
  5. LOGO! S7-200: AI-Led`s ansprechen
    Von bricktop im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 19:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •