Beckhoff BK9050

tomatensaft

Level-2
Beiträge
159
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moagen,

habe eine Beckhoff BK9050 die ich uebers Ethernet anspreche.

Ich kann diese auch im System Manager konfigurieren und dieser auch eine IP-Adresse zuweisen.

Nur wenn ich die Anschaltung Spannungslos mache is die IP-Adresse wieder weg, und ich kann die nicht mehr erreichen.

Gibts da irgendwas zu beachten oder sonstiges zum einstellen.
 
BOOTPROJEKT erstellt..!?

Hi, hst du ein BOOTPROJEKT erstellt? Das ist erforderlich, damit Konfig und Programm auch nach Spannung aus erhalten bleiben. [Zielsystem=>Bootprojekt erstellen]
Gruß
Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TCBootp-Server

Hi!

Lad dir am besten den TcBootP Server vom FTP von Beckhoff!

Liegt bei den unsup.Tool oder so!

Hab mir die Mühe schnell gemacht:

ftp://ftp.beckhoff.de/Software/TwinCAT/Unsupported Utilities/TcBootP Server/

Einfach alle DIP ausser den für DHCP auf ON dann den TCB..S. starten.
Anschließend den BK oder BC starten (muss natürlich im Netz hängen).

Dann wird er vom diesem Server gefunden, dort dann auch die IP angeben.
Bestätigen und auf den "Request warten" und fertig!

Dann den BK o. BC ausschalten (Strom weg), und denn Dip für den Bootp auf OFF stellen, alle anderen auf ON belassen.

Sollte funktionieren.

Denke das ist ein Low-Cost-Ding und darum so "Kompliziert" *g*

lg
 
Zurück
Oben