Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Twincat ads

  1. #1
    Registriert seit
    22.03.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    Ich muss eine Präsentation über die ADS Schnittstelle machen und habe da noch ein paar offene Fragen

    ist ADS echtzeitfähig?
    läuft jede Kommunikation zwischen den Teilen der Software in TWINCAT über ADS oder nicht unbedingt?

    ich wäre für jede Antwort sehr dankbar

    MfG
    Zitieren Zitieren Twincat ads  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Simo Beitrag anzeigen
    Ich muss eine Präsentation über die ADS Schnittstelle machen
    Echt? Für wen denn? Ist das schon Thema in Berufsschulen oder Unis?
    Oder für deine Firma?
    Zitat Zitat von Simo Beitrag anzeigen
    ist ADS echtzeitfähig?
    Kannste dir selbst beantworten:
    1. Wie ist "Echtzeit" definiert?
    2. Was ist ADS und wie kann es die Echtzeitfähigkeit beeinflussen?
    Zitat Zitat von Simo Beitrag anzeigen
    läuft jede Kommunikation zwischen den Teilen der Software in TWINCAT über ADS oder nicht unbedingt?
    Ich meine ja.

  3. #3
    Simo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.03.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Lächeln

    ich muss das im Rahmen eines Praktikums machen

    soweit ich das richtig verstanden habe ist ADS echtzeifähig (weiche Echtzeit) wenn die Kommunikation innerhalb von TWINCAT läuft z.B zwischen PLC und NC, nicht aber aus selbstgeschriebenen windows Programmen (da diese dem Bertriebsystem unterliegen)

    Kannste dir selbst beantworten:
    1. Wie ist "Echtzeit" definiert?
    2. Was ist ADS und wie kann es die Echtzeitfähigkeit beeinflussen?
    ADS ist eine Schnittstelle, die dazu dient das sogennate ADS Geräte untereinander Informationen, Daten oder befehle austauschen
    können . wie es die Echtzeitfähigkeit beeinflusst würde ich gerne von die hören

  4. #4
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Na ja, ADS ist nur ein Protokoll, mehr nicht. Eine Art "Verpackung" für Daten.
    ADS definiert keinerlei Kommunikationsmedium, also auch keine Zugriff auf ein Kommunikationsmedium (im Gegensatz zu Ethernet, Profibus, etc.)
    Grob gesagt, es beschreibt nur die Art und Weise, wie Daten im Speicher interpretiert werden.

    Die Echtzeit hängt jedoch u. A. vom Kommunikatinsmedium und der ADS-nutzenden Applikation ab.
    Wenn sowohl die Kommunikation (sei's nun per Feldbus oder rechnerintern über das Speicherinterface) als auch die Softwareapplikation den Anforderungen der harten Echtzeit genügen (die Zeitgrenze der Echtzeit muss ja zunächst definiert werden), ist mit ADS auch echtzeitfähiger Datenaustausch möglich
    ... that's it

  5. #5
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 63 Danke für 62 Beiträge

    Standard

    Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen.

    ADS ist das Protokoll, was nicht entscheident über Echtzeit ist.

    Jedoch wird der AmsRouter vom TwinCAT innerhalb der Echtzeit abgearbeitet, somit ist die verwendete Kommunikation in Echtzeit.

    Die zweite Frage kann ich auch bejahen. Die Software, sprich System Manager, PLC Control etc. arbeiten über ADS. Mir ist keine Beckhoff Software bekannt, die nicht mit ADS arbeitet.


    In welchem Rahmen befindet sich das Praktikum? Gymnasium, Hochschule? Und bei welcher Frima bist? *g*

  6. #6
    Registriert seit
    28.03.2008
    Beiträge
    142
    Danke
    19
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Neals Beitrag anzeigen
    Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen.

    ADS ist das Protokoll, was nicht entscheident über Echtzeit ist.
    ...
    Sehr wohl bestimmen Protokolle mit ob eine Kommunikation Echtzeitfähig ist oder nicht.

    Ethernet kann z.B. mit echtzeitfähigen und echtzeitunfähigen Protokollen betreiben.

    Komm und wecke den Teufel unter meiner Schädeldecke. Das Chaos hat die Macht!

  7. #7
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von BoxHead Beitrag anzeigen
    Sehr wohl bestimmen Protokolle mit ob eine Kommunikation Echtzeitfähig ist oder nicht.
    Je nachdem, ob das Protokoll auch den Kommunikationsablauf und den Medienzugriff definiert. Das macht ADS nämlich nicht, da es auf einer OSI-Schicht > 3 anzusiedeln ist. ADS macht sich für den Datentransport andere Protokolle zu nutze.

Ähnliche Themen

  1. TwinCat ADS
    Von Bigchaqy im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 23:46
  2. TwinCAT stürzt ab sobald TwinCAT System gestartet wird
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:02
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 14:05
  4. TwinCat und die ADS-OCX
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 20:04
  5. TwinCAT NC I
    Von wormsattack im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 16:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •