Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: übungs klausur awl + kpl

  1. #1
    Registriert seit
    23.05.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    bin neu hier und bin durch google auf das forum gestossen.

    Sitzt hier gerade vor einer Übungsklausur:

    Hier habe ich mal das Bild von der Funktionsbausteinspache.
    SPS ÜBUNG

    Jetzt soll ich:

    1. das Bild in die Beschreibungsform Anweisungsliste nach IEC 61131-3 umsetzten

    2. Lösen Sie die Aufgabe durch eine kontaktbehaftete Schaltung


    Für eure schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!!!!

    Zitieren Zitieren übungs klausur awl + kpl  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Ja und wo kommst Du nicht weiter?

    Ich kann Dir die Aufgabe zwar lösen aber helfen würde ich Dir damit ja auch nicht.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. #3
    mmbrother ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch

    Wie das funktioniert weiss ich aber ich check das mit der negation nicht kannst du mir vielleicht lösen wäre echt wichtig. Brauch das als Beispiel , dann bekomm ich den rest schon hin.

  4. #4
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Hier mal eine Übersetzung in AWL (die N am ende der Anweisung stehen für Negation):
    Code:
      LDN   E1
      ORN   E2
      ANDN (E3
      AND   E4
      )
      OR    E5
      ST    A
    und im Anhang in KOP.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    • Dateityp: jpg kop.jpg (12,9 KB, 21x aufgerufen)
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  5. #5
    mmbrother ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage

    Cool danke!!!!!!!!!!!!!!!

    Habe noch 2 Fragen zu der Aufgabe

    1. wie wäre die boolsche funktionsgleichung dazu

    ((E1+E2) * E3*E4) +E5 ?? E1 und E2 negation strich darüber und über E3und E5 komplett ein strich daüber

    2. Stromlaufplan SLP wie muss der sein habe im anhang mal ein Entwurf gemacht.
    SLP

    3. kennst du ein gutes Programm wo ich das austesten könnten für den PC?

  6. #6
    mmbrother ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.05.2009
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ach genau zu der AWL noch,

    die soll so aussehen:

    VAR_INPUT
    E1nicht AT%IX1: BOOL;

    usw... wie das dann sein ??

  7. #7
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mmbrother Beitrag anzeigen
    ...Brauch das als Beispiel , dann bekomm ich den rest schon hin.


    Positiv anzumerken ist, dass Du nun wenigstens eigene Vorschläge bringst.

    Zitat Zitat von mmbrother Beitrag anzeigen
    1. wie wäre die boolsche funktionsgleichung dazu
    Boah ist das lange her das ich sowas schreiben musste (ohne Gewähr):
    Code:
      __   __     __   __
    ((E1 v E2) ^ (E3 v E4)) v E5 = A
    
    Alternativ (äquivalent):
      __   __     _______
    ((E1 v E2) ^ (E3 ^ E4)) v E5 = A
    [quote=mmbrother;199605]
    2. Stromlaufplan SLP wie muss der sein...
    [/code]
    E3 und E4 sollten in Reihe sein und nicht parallel (siehe den Kontaktplan in meinem Post oben).

    Zitat Zitat von mmbrother Beitrag anzeigen
    3. kennst du ein gutes Programm wo ich das austesten könnten für den PC?
    Für IEC61131-3 würde ich zu CoDeSys greifen alternativ TwinCAT was nehmt ihr denn in der Schule?
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  8. #8
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    PS: in Deinem Schaltplan sollte der E5 ein Schließer sein.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

Ähnliche Themen

  1. Klausur Sps!! Ich Bitte um eure Hilfe
    Von Techniker1907 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 20:12
  2. suche ein Übungs-Modell!
    Von KartoffeL im Forum Suche - Biete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 21:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •