Hallo
ich hab folgende Anfängerfrage:
Wie muss bei der Adressierung der Ein- und Ausgänge vorgehen?
Habe im System Manager die Ein- und Ausgabe Steckkarten schon eingefügt.
Hardware ist eine BC3100, eine KL1002 und eine KL2408.

Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch.
 
Um die Ein- und Ausgänge in deinem Programm zu verwenden, musst du dort Variablen als Ein- bzw. Ausgang deklarieren:
Code:
Eingang1: BOOL AT %I*;
Ausgang1: BOOL AT %Q*;

Diese kannst du dann im Programm ganz normal verwenden.

Nun musst du noch festlegen, welcher Ein-, Ausgang auf welcher Klemme wo liegt. Dies machst du im System Manager. Und zwar fügst du dort unter "SPS Konfiguration" dein SPS Projekt an (Rechtsklick "SPS Projekt anfügen"). Dann erscheinen dort deine im Programm deklarierten Ein- und Ausgänge. Diese kannst du mit den Ein- und Ausgängen der Klemmen verknüpfen.
 
du musst das SPS Programm immer neu einlesen wenn du die Variablen im PLC-Control änderst!!

Ja stimmt. Habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn mans nicht macht, kann man sich sehr schnell ganz böse Fehler einfangen, die man dann Tagelang nicht findet, weil man nicht auf die Idee kommt einfach mal das Projekt neu einzulesen.
 