Thema: Zugriff von Codesys V2.3 auf Beckhoff

  1. #1
    Beginner09 Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich versuche von Codesys V2.3 auf Beckhoff Steuerung über IP zuzugreifen...was leider nicht funktioniert.
    Kann mir wer sagen wie ich vorgehen muss bzw ob im Codesys noch was implementiert werden muss?!

    Beginner09
    Zitieren Zitieren Zugriff von Codesys V2.3 auf Beckhoff  

  2. #2
    Registriert seit
    05.06.2009
    Beiträge
    24
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Mit Codesys geht das wahrscheinlich nicht. Bei Beckhoff gehen fast alle Zugriffe über das ADS-Protokoll.

    Versuch es mal mit TwinCAT. Kann man sich ja kostenlos runterladen.

    Welche Beckhoff-Steuerung ist es denn?

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DirkS1017 für den nützlichen Beitrag:


  4. #3
    Beginner09 Gast

    Standard

    Es handelt sich um die CX9000-0001.

    Mit TwinCAT habe ich es auch schon versucht aber keinen Zugriff erhalten...

  5. #4
    Registriert seit
    05.06.2009
    Beiträge
    24
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    TwinCAT in Config schalten, über den SystemManager das Zielsystem auswählen und ein Broadcast-Search machen.

    Wenn nicht gefunden wird, sicherstellen, ob das Gerät sich im Netzwerk auch anpingen lässt.

    Firewall testweise ausschalten.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu DirkS1017 für den nützlichen Beitrag:


  7. #5
    Beginner09 Gast

    Standard

    Und wie kann ich dann meine Hardware Configuration sehen die in der Steuerung geladen ist?!

  8. #6
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    mit dem TwinCat system Manager.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerri für den nützlichen Beitrag:


  10. #7
    Beginner09 Gast

    Standard

    und was muss ich da tun damit ich die konfig im systemmanager sehen kann?!

  11. #8
    Registriert seit
    04.01.2008
    Ort
    Wien
    Beiträge
    772
    Danke
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Verbindung aufbauen, in Config modus schalten, geräte suchen, sps projekt anfügen(aus plc control), Variablen aus sps anfügen bzw für schnittstelle verknüpfen.
    Konfiguration aktivieren, in Run-Modus schzalten, fertig.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerri für den nützlichen Beitrag:


  13. #9
    Beginner09 Gast

    Standard

    Ok...Verbindung hat funktioniert und die Teilnehmer sind zu sehen.
    Wie weise ich jetzt die Variabeln den Adressen zu, gibt es da irgendwo ne Anleitung?!

  14. #10
    Registriert seit
    05.06.2009
    Beiträge
    24
    Danke
    0
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Adressierung macht man im SPS-Programm also PLC-Control. Z.B. :

    Code:
    schalter_heizung7 AT %QX0.0: BOOL;
    lichtschrankenimpuls AT %IX7.2: BOOL;
    ablage AT %MX2.2: BOOL;
    Wenn das Programm dann fehlerfrei übersetzt und im SystemManager eingelesen wird, kannst Du dort die adressierten Variablen zur Hardware verknüpfen.

    Doku bzgl. PLC-Control und Deklaration (Adressierung, Persistente Vars, Konstanten, etc) findest Du hier :

    http://infosys.beckhoff.com/content/...torvardecl.htm

  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu DirkS1017 für den nützlichen Beitrag:


Ähnliche Themen

  1. Codesys HMI Zugriff Regelung
    Von ebert im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 15:30
  2. Beckhoff EL6080 Zugriff mit Codesys V3
    Von thomas.nienstaedt im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 13:43
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 19:48
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 23:16
  5. Beckhoff CX1000 mit Windows CE.NET - K-Bus Zugriff
    Von seeba im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.11.2005, 22:23

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •