    Hallo zusammen,

    bin gerade dabei mein erstes Projekt mit einer CoDeSys basierten Steuerung zu starten.
    Als Antrieb kommt ein Danfoss FC302 oder evtl einer von Nord dran.
    Welche Anbindung eignet sich hier am besten? Profibus, CAN, Modbus?

    Es sollen Start/Stop sowie Sollwerte und Status übergeben werden.

    Besten Dank schon mal vorab.
    Zitieren Zitieren FU an Beckhoff - welcher Bus macht Sinn?  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Da von Beckhoff nahezu alle gängigen Feldbusse untersützt werden, würde ich den nehmen, der für euch am günstigen ist.
    Also auch hinsichtlich Verkabelung, INfrastrukturkosten etc.

    Bei Beckhoff ist derzeit EtherCAT sehr im Vorteil. Besonders die Infrastrukturkosten sind nicht sehr hoch, da normale Cat5-Ethernet-Kabel verwendet werden können. Außerdem musst du dich nicht mit Endwiderständen usw. rumschlagen.

    Die größte Verbreitung hat natürlich Profibus, denke ich. Aber auch CANopen ist ok.

  3. #3
    Registriert seit
    31.05.2007
    Beiträge
    165
    Danke
    23
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    hat jemand Erfahrung mit Danfoss Umrichtern und Beckhoff via EtherCAT.
    Bin gerade dabei einen FC302 in TwinCAT 3.1 einzubinden. Die Kommunikation mit EtherCAT steht soweit, allerdings komm ich mit der weiteren Vorgehensweise noch nicht so ganz zur recht. Ich möchte den Umrichter prinzipiell nur mit einer festen Frequenz drehen lassen.
    Der Umrichter bietet mir als Inputs ein Status Word und ein Main Actual Value in %
    und als Outputs Fieldbus CTW 1 und Fieldbus REF 1
    Im danfoss-Handbuch steck ich gerade im Kapitel - how to control the Frequency Converter (Seite 14)
    Kann mir da jemand einen Tipp geben wie ich das verstehen muss?
    Danke

    Grüße
    Andy
    http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/...0/MG92A202.pdf

    Anhang 27664
    Andy

  4. #4
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.242
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Mit Dafoss noch nicht, aber die Ansteuerung von FUs über einen Bus ist idR bei allen FU Typen (oder wenigstens den mir bekannten) recht ähnlich.

    Den FU steuerst du über das Controlword. Die einzelnen Bits im CW (Seite 17) schalten die Transitionen in der Zustandsmaschine des FU (Seite 19). Das Statusword gibt dir dabei immer die Rückmeldung welchen Zustand der FU gerade hat.
    Ich will dir hier nicht die ganze Anleitung nochmal in anderen Worten vorkauen, aber als Grundregel gilt, du musst den FU in den Zustand Operation Enable bringen damit er deinen Antrieb drehen lässt. Im Ausgangs PCD 1 kannst du dem FU einen Sollwert vorgeben (z.B. Geschw. -100% .. 100%) der aktuelle Istwert wird dir im Eingangs PCD1 angezeigt. Auf die restlichen 7 Datenworte kannst du im FU unterschiedliche Parameter legen (ich denke mal Positionsdaten, Status der IOs etc.)

    Ich habe die Ansteuerung der FUs über Bus immer so gelöst, dass ich die Zustandsmaschine der FUs in einem Funktionsbaustein in der SPS abgebildet habe. Den Funktionsbaustein kann ich von außen mit einfachen Befehlen steuern, während er intern die Notwendigen Operationen automatisch durchführt um den FU in den gewünschten Zustand zu bringen.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MasterOhh für den nützlichen Beitrag:

    Andy_Scheck (04.03.2015)

  6. #5
    Registriert seit
    07.11.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Die meisten FUs haben immer Modbus RTU via RS458 kostenlos an Board. Alternativ ist CAN immer zu bekommen. Profibus geht in der Regel auch ist aber immer am teuersten.

  7. #6
    Registriert seit
    27.07.2012
    Ort
    AUT
    Beiträge
    480
    Danke
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge

    Standard

    Wenn der Umrichter nur mit fester Frequenz drehen soll warum steuerst du ihn dann nicht gleich über einen DO an?
    Regards NRNT

  8. #7
    Registriert seit
    24.02.2009
    Beiträge
    1.242
    Danke
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge

    Standard

    Ich bin mittlerweile so weit, dass ich FUs auch bei einfachen Anwendungen lieber über den Bus ansteuere als über die IOs. Wenn man einmal einen FB für den FU gebastelt hat ist der Aufwand minimal wenn man doch mal zusätzliche Funktionen braucht.
    Andy sagt, er braucht nur eine feste Drehzahl. OK, aber wenn dann nachher doch jmd auf die Idee kommt die Drehzahl variabel zu vorgeben zu wollen, oder es nötig wird die Schnell-Halt Funktion zu nutzen, man den Strom überwachen möchte, etc. pp.

    Wenn es sich um eine Serienmaschine handelt bei der jeder Euro für das Kommunikationsmodul zu viel ist, ist das IO Interface natürlich die günstigere Variante. (So lange es keine Sonderwünsche gibt, wie gesagt)
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.

  9. #8
    Registriert seit
    27.07.2012
    Ort
    AUT
    Beiträge
    480
    Danke
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge

    Standard

    MasterOhh, ich bin natürlich deiner Meinung dass eine Busansteuerung Charme und einige Vorteile hat. Bei einfachen Anwendungen (ohne Safety usw.) hat die HW Variante aber für mich den entscheidenten Vorteil dass ich ohne den FU Typen bzw oder den FU Lieferanten wechseln kann ohne eine Änderung in der SPS zu machen.

    Wäre interessant sich das in einem Kostenvergleich über den Maschinenlebenszyklus mal anzuschauen.
    Regards NRNT

  10. #9
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.490
    Danke
    263
    Erhielt 243 Danke für 222 Beiträge

    Standard

    @norustnotrust

    Ein ohne zuviel, aber ich denke ich kann Dir voll zustimmen.
    Wenn man einfache Sachen per I/O + Analog bzw. mit Festfrequenzen arbeitet, erleichtert das in der Instandsetzung einiges.
    Die Substitution eines uralt SEW gegen einen billig-Siemens ist so schnell und unkompliziert.

  11. #10
    Registriert seit
    31.05.2007
    Beiträge
    165
    Danke
    23
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie MasterOhh schon erwähnte kommt da später noch einiges dazu, aber vorab um das ganze in die Gänge zu bekommen geht's mal nur um die Drehzahl.
    Ich hab das ganze soweit mit dem Steuer-/ Controlword in der PLC aufgebaut, hat soweit auch getan, bis ich wie in der Anleitung von Danfoss beschrieben "Load PDO info from device" im TC3.1 gedrückt habe. Seither sind meine Inputs und Outputs des FUs nicht mehr im Solution-Explorer verfügbar. Ein Remove des FUs im Solution Explorer hatte keinen Sinn, ebenso wenig wie das erneute laden des XML-Files - Was macht TwinCAT da??
    Andy

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 18:15
  2. Zweipunktregler mit PWM - Macht das Sinn?
    Von Bambam im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 14:25
  3. Siemens Panel mit Beckhoff in WinCC - Welcher CPU Typ
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.07.2009, 16:13
  4. CFC - ab wann macht das Sinn ?
    Von sk1rie im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 12:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •