[ Beckhoff BC9000 ] Netzwerkkommunikation

caret

Level-1
Beiträge
82
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt aus der Beckhoff BC9000 heraus die Möglichkeit über einen Socket auf einem Port Daten zu empfangen? Prinzipiell muss das ja funktionieren, da dies Voraussetzung für die Kommunikation über die Protokolle ModbusTCP und ADS notwendig ist. Ich finde allerdings kein Doku oder Beipiele dazu. Beckhoff selbst bietet den TwinCAT TCP/IP Server an. Das wäre genau das was ich suche. Allerdnigs nicht ganz billig und soweit ich es verstanden hab an die Soft-SPS in Twincat gebunden, d.h. nicht auf der BC9000 lauffähig.

Anwendungsfall: Eine proprietäre Steuerung soll gegen eine Beckhoff BC9000 getauscht werden. Die Kommunikationsschnittstelle darf sich aber nicht ändern. Allerdings ist die auch sehr einfach: Per netcat werden von einem PC aus 3 ASCII Zeichen an die derzeitige SPS versendet. Diese wertet die Zeichen aus nd führt entsprechende Funktionen aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Benutze BC9020 oder BC9050. Hier ist es beschreiben und auch die entsprechenden Libs enthalten.
Unterschied BC9050 und BC9020 ist nur der Spreicher.
BC9050 -> 48 kByte
BC9020 -> 128 kByte

Wenn du nicht sicher bist wie viel Speicher du brauchst kannst du den BC9020 erstmal nehmen. Wenn du siehst das 48 kByte doch reichen kannst du dann ja den kleineren BC verwenden. Das Programm und LIBs sind 100% identisch.

Gruß
Feldbus
 
Zurück