Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Bootprojekt automatisch downloaden

  1. #1
    Registriert seit
    24.04.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo.

    Ich evaluiere gerade den Ersatz einer S7 durch eine Beckhoff SPS. Wir setzten momentan ein PC-basiertes Bedienprogramm in Verbindung mit einer Slot-S7 und einer Visualisierung ein.

    Eine Frage stellt sich mir dabei, zu der ich bislang trotz intensiver Suche leider keine Antwort gefunden habe (und die bei unserer S7 momentan auch nicht gut gelöst ist - hier muss manuell eingegriffen wenden). Eigentlich ist es ein einfacher Use Case:

    Wenn wir an einen Kunden eine neue Softwareversion ausliefern ändert sich häufig auch das SPS-Programm. Wie kann ich erreichen, dass ein neues Bootprojekt "automatisch" auf die Steuerung übertragen wird? Eine Einbindung z. B. in ein Installationsprogramm würde mir ausreichen. Auf jeden Fall soll vermieden werden, dass irgendwie manuell PLC Control gestartet werden muss.

    Danke!
    Zitieren Zitieren Bootprojekt automatisch downloaden  

  2. #2
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 63 Danke für 62 Beiträge

    Standard

    Das Bootprojekt soll auf ein externes System übertragen werden? Also an einen BC9000 oder CX1020? Das kann man per ADS erledigen.

    Das Bootprojekt soll auf dem System laufen, auf dem auch die Software installiert wird? Einfach nur das Bootprojekt im TwinCAT Verzeichniss überschreiben und den TwinCAT Service neu starten, bzw. über ADS TwinCAT einen Restart durchführen lassen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Neals für den nützlichen Beitrag:

    hydropower (14.07.2009)

  4. #3
    hydropower ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.04.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kannst Du mir auch einen Tipp geben, wie das per ADS prinzipiell geht? Ich habe gerade die Referenz von Beckhoff durchgelesen, finde aber keinen Hinweis auf Dateiübertragung.

  5. #4
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 63 Danke für 62 Beiträge

    Standard

    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...sinterface.htm

    Wenn ich solch einen Service nachprogrammieren möchte, nehm ich mir immer Wireshark und die ADS Referenz zur Hand zur Hand, spiele das Scenario mit TwinCAT nach, schaue mir in Wireshark an, wie das per ADS gemacht wird und implementiere das dann nach, mit nem Socket oder so.

  6. #5
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da dieser Lösungsansatz sicher nicht ganz ohne ist, hier ein anderer Lösungsansatz. Müsste eigentlich auch irgendwie funktionieren...

    http://infosys.beckhoff.com/

    Dann weiter zu TwinCAT >> TwinCAT PLC CONTROL >> Anhang >> Kommandozeilenbefehle

    Hintergrund: PLC-Control kann über Kommandozeilenbefehle und Batch Dateien extern gesteuert werden. Ein Beispiel ist in der Hilfe aufgeführt.

    Vielleicht klappt es auch so irgendwie.


    Andere Möglichkeit: Das Bootprojekt über FTP in das Bootverzeichnis übertragen. (wenn es ein PC-basierendes System ist)


    Schönes WE
    Geändert von MarkusP (18.07.2009 um 10:10 Uhr) Grund: Idee
    Zitieren Zitieren Einfachere Lösung ?  

Ähnliche Themen

  1. S5-Software downloaden...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 14:21
  2. Codesys / WAGO / Bootprojekt / Online tauschen
    Von Kieler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 11:18
  3. OP7 an PC anschließen zum Downloaden von Projekt
    Von Black Scorpion im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 14:35
  4. Wago 750-841, Upload Bootprojekt per FTP ? Verzeichnisstruktur ?
    Von nekron im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 21:49
  5. gsd datei downloaden
    Von Merlin115 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2006, 08:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •