    Hat jemand schon einmal einen Lenze 8400 Stateline C mit EtherCAT als Antrieb an einer NC-Achse betrieben? Die Lenze EtherCAT XML-Datei bindet den Antrieb nur als eine I/0-Ebene ein. Ich möchte den Antrieb aber mit der NC-Achse verknüpfen, damit ich vorhandene Softwarestrukturen schon nutzen kann. Kann mir jemand weiterhlefen?
    Weitere Informationen über den Aufbau der I/O Variablen des Prozessabbilds der NC-Achse würde mir auf weiterhelfen. Dann würde ich mir die Eingangs- und Ausgangsdaten im Lenze passend zurecht konfigurieren.
    Zitieren Zitieren Lenze 8400 Stateline C mit EtherCAT  

  2. #2
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Hier steht was über das NC-Prozessabbild:
    http://infosys.beckhoff.com/index.ph...ocessimage.htm

    Du kannst auf dem Karteireiter "Einstellungen" der NC-Achse als Achstyp "Standard" wählen und dann das Prozessabbild manuell nach o.g. Daten verknüpfen. Allerdings muss der Antrieb dafür mit Status- und Steuerwort, sowie Geschwindigkeits- und Positionssoll- und Istwerten arbeiten, sprich von der NC regelbar sein.
    Kann der Antrieb nur Fahrsätze oder diskrete Befehle, könnte dir evtl. der Achstyp "Eil-/Schleichgang" statt "kontinuierliche Achse" helfen.

    In der Lenze Knoledge-Base sind doch sogar Beispiele vorhanden (hab sie mir aber noch nicht angeschaut). Oder du fragst mal bei Lenze direkt nach.

  3. #3
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Standard

    Hallo, Problem gelöst?

    Auf jeden Fall geht das. Man kann den Antrieb zusammen mit der SoftMotion (CoDeSys) von Lenze als Position Follower, Drehzahl Follower und meiner Meinung auch in Kombination mit Torque fahren.

    Wenn weitere Infos gewünscht, bitte PN.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Problem gelöst  

  4. #4
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von RobiHerb Beitrag anzeigen
    Auf jeden Fall geht das. Man kann den Antrieb zusammen mit der SoftMotion (CoDeSys) von Lenze als Position Follower, Drehzahl Follower und meiner Meinung auch in Kombination mit Torque fahren.
    Jörg bezog seine Frage auf die Beckhoff-NC, soweit ich das verstanden habe. Das ist nicht zu verwechseln mit der PLC.
    Die NC hat ein bestimmtes Prozessabbild, das zum Antrieb verknüpft werden muss. TwinCAT macht das automatisch, wenn die Prozessdaten des Antriebs z.B. nach dem SERCOS oder CANopen (Profil DS402) arbeiten. Entsprechen die Prozessdaten nicht diesen Profilen, muss man per Hand die Verknüpfungen anlegen, dazu aber wissen, welche Daten genau zu welchen I/Os der NC passen.... und das ist nicht so einfach.

  5. #5
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Standard

    Der Stateline fährt das Protokoll Can over EtherCAT. Die Prozess Daten Objekte belegen 32 Byte jeweils 16 up/down.

    Die entsprechenden XML Files zum Mapping müssten bei den Unterlagen dabei liegen oder von Lenze zu bekommen sein. (Zu beachten ist auch, dass man im Antrieb die Übersetzungs Verhältnisse und den DC in seinen Details per SDO einstellen muss!)

    Einfacher wäre das ganze mit dem Lenze HighLine, da kann man das Mapping in Engineer sich frei erfinden, der Rest ist über logische Verschaltung zu machen. Auch hier Achtung, der HighLine mappt default 64 Byte, also die doppelte Menge wie der Stateline.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren CanOe  

  6. #6
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Daumen runter

    Sorry, alle meine Erfahrungen beziehen sich auf den 9400 Antrieb. Das hatte ich übersehen, dass ein 8400 angesprochen war.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Sorry  

  7. #7
    Jörg298 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2008
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe letztendlich nur den Geschwindigkeitssollwert aus der NC mit der Drehzahlsollwert des FUs verbunden und konnte dann mit der Achse so positionieren, wie mit einer Servo-Achse. Natürlich nicht mit der Dynamik und Genauigkeit einer Servo Achse. Aber ohne "Schleifenfahren", wie man es sonst von einer Eil/Schleich Achse mit FU gewohnt ist. Die kontinuierliche Achse ist für die Anbindung von Achsen über Analoge-Ausgangsklemmen oder Puls-Klemmen (Schrittmotor-Achse) gedacht. Daher kann laut Beckhoff nicht das Control-Word z.B. für Freigabe oder ähnliches benutzt werden. Auch dem Status-Word kann man nicht mit Informationen über die Hardware versorgen. Schade eigentlich, da hatte ich mit mehr erhofft. Aber Danke für die Antworten.

Ähnliche Themen

  1. Probleme Multi Encoder Lenze TopLine 8400
    Von Lektriker im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 21:12
  2. fertiger Datenbaustein Lenze 8400
    Von Dominique Wiemann im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 20:57
  3. Einige Fragen zum Lenze 8400 Topline
    Von Xplosion im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 16:20
  4. Drehmomentregelung Lenze 8400 mit Rückführung möglich?
    Von Xplosion im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 07:52
  5. S7 und LENZE 8400 highline
    Von andyecht im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 22:08

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •