    Hallo TwinCat Freunde,
    entweder habe ich vor lange Zeit in der Schule nicht aufgepasst, oder TwinCat rechnet falsch!
    Ich muss in meinem Projekt einige Berechnungen mit Winkelfunktionen machen. Dazu verwende ich die IEC Operatoren SIN und COS.
    Folgende Werte werden berechnet:

    ---------- TwinCat ------ Soll
    Sin(0) ____ 0 ___________ 0
    Cos(0) ___ 1 ___________ 1
    Sin(45) ___ 0.8509035 ___ 0,7071067
    Cos(45) __ 0.525322 _____ 0,7071067
    Sin(90) ___ 0.8939967 ___ 1
    Cos(90) __-0.4480736 ___ 0


    Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch mache!


    Danke
    Nosti
    Zitieren Zitieren TwinCat - Winkelfunktionen  

  2. #2
    Registriert seit
    28.10.2005
    Ort
    Ottweiler, Saar
    Beiträge
    940
    Danke
    259
    Erhielt 124 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Probier mal die Winkel im Bogenmaß anzugeben.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu argv_user für den nützlichen Beitrag:

    nosti (28.07.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Einmal wird in Grad und einmal Radiant gerechnet
    z.B. sind sin(45)
    0,85090352 rad
    und
    0,707106781 Grad

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    nosti (28.07.2009)

Ähnliche Themen

  1. TwinCAT stürzt ab sobald TwinCAT System gestartet wird
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:02
  2. TwinCAT <--> SQL
    Von merlin im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 10:44
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 14:05
  4. TwinCAT OPC
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 20:07
  5. TwinCAT NC I
    Von wormsattack im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 16:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •