    Hallo zusammen.

    Ich beschäftige mich gerade ganz neu mit der SPS-Programmierung sowie mit EtherCAT. Leider hat sich die ganze Thematik mir bisher noch nicht ganz erschlossen. Aber nun zu meiner Frage:

    Ist es möglich, eine TwinCAT PLC-Task mit den EtherCAT-Frames zu synchronisieren? D.h. meine Task soll immer ausgeführt werden sobald ein neuer EtherCAT-Frame empfangen wurde. Oder kann ich vielleicht innerhalb einer Task auf den Empfang von neuen Daten triggern?
    Der Zusammenhang zwischen Task und Frame ist für mich noch irgendwie verwirrend...

    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Synchronisierung TwinCAT PLC / EtherCAT  

  2. #2
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Standard

    Ich überblicke zwar nicht das System aber im Prinzip müsste der PC und mindestens 1 Busteilnehmer über DC (Distributed Clock) synchronisiert sein. Der Busteilnehmer muss eine Klemme, die DC unterstützt, oder ein "Intelligenter" Antrieb sein.

    Dann im Konfigurator DC aktivieren. Ich gehe davon aus, dass der PC die EtherCAT Telegramme sendet, somit sind die Teilnehmer mit der PLC Task synchronisiert, die das Senden durchführt.

    (Ich kenne mehr den ACONTIS/Hilscher EtherCAT Stack als das Beckhoff System, somit hier nur das Prinzip erklärt)
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren synchron  

  3. #3
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 63 Danke für 62 Beiträge

    Standard

    Keine Garantie, das ich richtig liege...

    ... aber ich meine, die PLC stößt doch EtherCAT an und nicht umgedreht.
    Nach jedem PLC-Zyklus, wird ein EtherCAT-Telegramm durchlaufen, dann der nächste PLC-Zyklus und daraufhin wieder EtherCAT.

    Wenn du die Zykluszeit der PLC auf 100ms setzt, gibt der EtherCAT-Watchdog fehler, da der Bus nicht oft genug getriggert wird.

  4. #4
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    239
    Danke
    25
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Neals Beitrag anzeigen
    ... aber ich meine, die PLC stößt doch EtherCAT an und nicht umgedreht.
    Nach jedem PLC-Zyklus, wird ein EtherCAT-Telegramm durchlaufen, dann der nächste PLC-Zyklus und daraufhin wieder EtherCAT.
    Auf welche der 4 möglichen Tasks wird den geschaut? Auf die schnellste?

  5. #5
    Registriert seit
    22.11.2008
    Ort
    Norddeutschland
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Prinzipiell läuft der EtherCAT-Zyklus immer synchron mit den Tasks, asynchron/freilaufend ist unter TwinCAT nicht vorgesehen. Das ist auch unabhängig davon ob DC aktiv/im System ist oder nicht.
    In der Standardeinstellung wird der IO-Update nach der PLC/NC ausgelöst, es sei denn "IO am Taskanfang" wird in der Task aktiviert. Sind mehrere unterschiedlich schnelle Tasks vorhanden (und ihre IO-Variablen auch im SysMan den unterschiedlichen Tasks zugeordnet [default sind sie das nämlich nicht!]) werden mehrere EtherCAT-Telegramme erzeugt, die in entsprechenden Abständen gesendet werden. Spätestens dann empfiehlt sich aber die Einstellung "Automatic Priority Management", damit schnellere Tasks die langsameren unterbrechen können.
    Gruß
    brcc

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu brcc für den nützlichen Beitrag:

    bonatus (20.08.2009)

  7. #6
    fampy ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.08.2009
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo Leute. Danke für die bisherigen Antworten. Habe jetzt endlich mal wieder Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen.
    Die Tasksynchronität verwirrt mich aber immer noch ein bißchen. Ich fasse mal in meinen eigenen Worten zusammen was ich bisher gelernt habe:
    Ich konfiguriere eine Task (Intervall z.B. 250us). Der System Manager bzw. EtherCAT-Master verschickt daraufhin alle 250us einen EtherCAT-Frame.
    Wenn meine Task aufgerufen wird, stehen mir die Prozessdaten des letzen Frames zur Verfügung. Nach der Bearbeitung der Task (letzte Codezeile)wartet der Master bis die 250us verstrichen sind und triggert daraufhin den Versand. Die im jeweiligen Taskzyklus bestimmten Ausgangdaten erreichen die Slaves somit frühestens nach 250us und spätestens 500us.
    Ein EtherCAT-Slave kann nun auf die Prozesswerte reagieren. Beim nächstem einkommenden Frame (zwischen 500 und 750 us) fügt dieser die veränderten Daten dem Frame hinzu. Auf diese Daten kann dann im darauffolgenden PLC-Zyklus (also nach 750us) zugegriffen werden.

    Bin ich soweit noch richtig?

    Ich muss das Timing so genau betrachten, weil ich die Antwortzeit (Reaktionszeit) in meinem System bestimmen will. Hierzu will ich einen Wert auf einem EtherCAT-Slave setzen. Dieses "spiegelt" den Wert und überträgt ihn zurück.

    Danke und viele Grüße

  8. #7
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Beitrag

    Zitat Zitat von fampy Beitrag anzeigen
    Hallo Leute. Danke für die bisherigen Antworten. Habe jetzt endlich mal wieder Zeit mich mit dem Thema zu beschäftigen.
    Die Tasksynchronität verwirrt mich aber immer noch ein bißchen. Ich fasse mal in meinen eigenen Worten zusammen was ich bisher gelernt habe:
    Ich konfiguriere eine Task (Intervall z.B. 250us). Der System Manager bzw. EtherCAT-Master verschickt daraufhin alle 250us einen EtherCAT-Frame.
    Wenn meine Task aufgerufen wird, stehen mir die Prozessdaten des letzen Frames zur Verfügung. Nach der Bearbeitung der Task (letzte Codezeile)wartet der Master bis die 250us verstrichen sind und triggert daraufhin den Versand. Die im jeweiligen Taskzyklus bestimmten Ausgangdaten erreichen die Slaves somit frühestens nach 250us und spätestens 500us.
    Ein EtherCAT-Slave kann nun auf die Prozesswerte reagieren. Beim nächstem einkommenden Frame (zwischen 500 und 750 us) fügt dieser die veränderten Daten dem Frame hinzu. Auf diese Daten kann dann im darauffolgenden PLC-Zyklus (also nach 750us) zugegriffen werden.

    Bin ich soweit noch richtig?

    Ich muss das Timing so genau betrachten, weil ich die Antwortzeit (Reaktionszeit) in meinem System bestimmen will. Hierzu will ich einen Wert auf einem EtherCAT-Slave setzen. Dieses "spiegelt" den Wert und überträgt ihn zurück.

    Danke und viele Grüße

    Zwischen den einzelnen Implementationen können Welten liegen!!!!

    Im Prinzip kann in das laufende Telegramm "gleichzeitig" gelesen und geschrieben werden! Wenn der Master sein eigenes Telegramm wieder empfängt, (wir haben zumindest logisch einen Ring) können da schon die Antworten der anderen drin sein!

    Das wäre zumindest technisch mit schnellen Klemmen machbar, ob der spezielle Hersteller das implementiert hat, muss man ab besten selber überprüfen.

    1. Verzögerung: Die Teilnehmer sind per DC synchronisiert, dann kommt das Telegramm (wenn optimiert implementiert und parametriert) erst beim nächsten Tick zu Ausgabe und im übernächsten Tick kommt die Rückmeldung zurück. Zu beachten ist, dass der Tick und das Telegramm mindestens 20% im Zyklus gegeneinander versetzt sein sollten, sonst ist keine saubere Synchronisation (Jitter ca < 100 nsec) möglich.

    2.Verzögerung: EtherCAT ist etwas recht kompliziertes und so kommt das System nicht zwangsweise "aus einer Hand". Sprich im System können Fremdmodule (beispielsweise Hilscher) eingeflossen sein, die Schnittstellen zu den Antriebsreglern z.B. implementieren und eigene Prozessoren mit Verarbeitungs Zeiten benötigen.

    Da kann es dann so sein:

    Tick1 SPS sendet und Modul emfängt,
    Tick2 Modul sendet interpretiertes Telegramm an den Regler
    Tick3 Regler regelt auf im Tick1 gesendeten Sollwert und
    Tick4 gibt die Modul die Korrekturwerte, welche
    Tick5 vom Modul an die SPS weitergegeben wird ...

    3.Verzögerung: manche Einheiten können gar nicht so schnell, die ignorieren z.B. einfach jedes 2. Telegramm!
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Im Prinzip JEIN  

  9. #8
    Registriert seit
    24.04.2008
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    324
    Danke
    8
    Erhielt 63 Danke für 62 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von fampy Beitrag anzeigen
    Ich konfiguriere eine Task (Intervall z.B. 250us). Der System Manager bzw. EtherCAT-Master verschickt daraufhin alle 250us einen EtherCAT-Frame.
    Das ist meines erachtens so nicht richtig.

    Der Echtzeit-Kernel triggert alle 250us das PLC Programm, welches dann die Hardware-Eingänge ausließt, den Code abarbeitet, Hardware-Signale beschreibt und dann wird ein EtherCAT-Frame versendet. Wenn der Frame bis zum nächsten 250us Tick bereits wieder angekommen ist, arbeitet der nächste PLC-Zyklus bereits mit den neuen Werten.

    Nehmen wir mal an, du hast nen längeren Bus und das Telegramm braucht 400us bis es wieder beim Master ankommt. Dein PLC Code braucht gerade mal 150us bis es abgearbeitet ist.

    0us: 1. Tick -> PLC start
    150us: PLC fertig -> EtherCAT-Frame 1 start
    250us: 2. Tick -> PLC start
    400us: PLC fertig -> EtherCAT-Frame 2 start
    500us: 3. Tick -> PLC start
    550us: EtherCAT-Frame 1 zurück
    650us: PLC fertig -> EtherCAT-Frame 3 start
    750us: 4. Tick -> PLC start, Daten von EtherCAT-Frame 1
    800us: EtherCat-Frame 2 zurück
    900us: PLC fertig -> EtherCAT-Frame 4 start
    1s: 5. Tick -> PLC start, Daten von EtherCAT-Frame 2

    Es kann also schon länger brauchen, bis die Daten da sind, wenn du eine so schnelle Zykluszeit wählst.

    Wie RobiHerb geschrieben hat, heißt das sogar, das für komplexere EtherCAT-Slaves, das diese eventuell erst im 4. Frame eine Antwort geben. Von standard Eingangs-Klemmen bekommst meistens jeden Zyklus den aktuellen Wert.

    Kennst du den Test von Beckhoff: "EtherCAT nachgemessen"? Ist auf Seite 12.

Ähnliche Themen

  1. Twincat, EtherCAT und ein Umrichter
    Von Cococabana im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 10:20
  2. SDO Dienst EtherCAT mit TwinCAT
    Von selly im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 14:15
  3. TwinCat mit Ethercat in virtueller Umgebung
    Von Clown im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 13:17
  4. EtherCat Fehlermeldung TwinCat
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 11:29
  5. TwinCAT EtherCAT D/A-Wandler
    Von Beta6 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 17:24

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •