Analoge Ausgangsklemme defekt??

Cococabana

Level-2
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So langsam verzweifel ich an meiner EL4034. Sie soll mir eigentlich eine Spannung von +/- 10V ausgeben. Sie wurde ordnungsgemäß gefunden in TwinCat aber wenn ich ihr einen Wert über mein SPS Programm zuweise dann wird er lediglich im TwinCAT System Manager angezeigt, aber per Voltmeter messbar ist die Spannung nicht.
Lasse ich meine Konfiguration im Konfig-Modus im Free Run laufen kann ich ja auch einen wert schreiben lassen, selbes spiel wie oben, nichts ist messbar nur diverse Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen kann erscheinen unten im system manager.

Type Server (Port) Timestamp Meldung
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 236 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1607:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 226 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 216 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 196 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1604:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 76 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 56 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:27 46 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1604:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 936 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 916 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 906 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1604:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 776 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1606:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).
Error (65535) 26.08.2009 10:31:26 766 ms 'Klemme 3 (EL4034)' (1003): CoE ('InitUp' 0x1605:00) - SDO Abort ('Object does not exist in the object dictionary.', 0x06020000).


Kann jemand von euch mir weiterhelfen? Ist meine Klemme kaputt oder mache ich seit x-tagen immer den gleichen denkfehler?? :confused:

Mfg Cococabana
 
Verwendest du schon das neuste Twincat?

Wenn nein auf das neuste Twincat wechseln.

Falls immer noch Fehler im Freerun auftauchen viel Spass mit dem Beckhoff Support

Gruss
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich sehe gerade du bist neu....

Was für Klemmen hast du alles? Und in welcher Reihenfolge sind sie gesteckt. Man kann die Klemmen nicht beliebig stecken, weil es klemmen gibt die keine Powerkontakte haben.

Gruss
Thomas
 
Im Rahmen meiner Studienarbeit steht mir leider nur die 30 Tage Version von TwinCAT zur Verfügung. Dies ist TwinCat PLC 2.10 Build 1340.

Mit Updaten ist da denk ich nciht viel :(

Aber vom Prinzip her müsste mir die Ausgangsklemme, wenn ich ihr einen Wert im Free Run zuweise, mir auch die Spannung liefern oder?
 
Build 1340 ist schon die neuste Version.

Du kannst das Twincat auch noch nach den 30 Tagen benutzen. Nur das simulieren einer SPS auf dem PC geht nicht mehr.

Aber vom Prinzip her müsste mir die Ausgangsklemme, wenn ich ihr einen Wert im Free Run zuweise, mir auch die Spannung liefern oder?
Ja müsste eigenlich gehen

Gruss
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
EK1100 Buskoppler
EL3102 2x Analog Input
EL4034 4x Analog Output
EL1014 4x Digital Input
EL2032 2x Digital Output
EL6731 Profibus Master
EL9010 Endklemme

Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen...

Das müsste doch so gehen oder??
 
Eigentlich sollte es gehen ....

Kannst du mal alles so um stecken:

EK1100 Buskoppler
EL4034 4x Analog Output
EL9010 Endklemme

Ein neues Systemmanager file machen nach klemmen suchen und dann nochmals in den freerun. Wenn es immer noch nicht geht hat deine Klemme sicher ein Problem.

Gruss
Thomas
 
Gemacht.

Die Fehlermeldungen kamen nun zwar nicht mehr aber ich konnte wieder setzen was ich wollte, der Ausgang blieb still.....oder sollte ich lieger sagen tot!?

Dann muss ich mich wohl jetzt mit dem Support auseinander setzen. Hab vielen Dank für deine Hilfe, ich hätte wahrscheinlich noch viele stunden den fehler bei mir gesucht ;)

Gruß, Cococabana
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie hast du den Wert gesetzt? mit dem Force oder dem Schreiben Knopf?

Probiere zuerst noch den anderen Knopf wenn du noch nicht beide ausprobiert hast.

Gruss
Thomas
 
Nur mit schreiben. Die Force-Taste ist deaktiviert.

Wenn ich ein SPS-Programm im Run Modus ausführe kannn ich sie betätigen, aber das hat genauso wenig auswirkung wie die wertzuweisung über das programm.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im System Manager wird ja schon angezeigt das nicht nur die mit dem Ausgang verknüpfte Variable, sondern auch der Ausgang den Wert xy hat. Nur gemessen werden kann er nicht. Die Run-LEDS leuchten alle auf Grün an der Klemme, für mich wäre mal interessant zu wissen wo es sich nun staut. Ob wirklich alle Ausgänge defekt sind oder irgendwo zwischendurch die Werte "verloren" gehen...
 
Hallo,

ich hab zwar von der besagten Klemme keine Ahnung, aber der Klassiker bei solchen Symptomen an Siemens-Baugruppen ist ein Verdrahtungsfehler





MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh Gott, ich trau es mich garbicht zu sagen. Ich hab vergessen die Powerkontakte an die 24V amzuschließen *ROFL*

Tut mir leid für die Arbeit, vielen dank an alle die geholfen haben..... welch ein dummes Problem ;)

Gruß, Cococabana
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um ehrlich zu sein, solche Fehler rangieren bei uns ganz oben auf der Liste mit Dingen die schief gehen. Und der geneigte Ingenieur geht natürlich lieber erstmal die Systemkonfiguration durch statt die Basics zu prüfen.
(ich selber habe mal 1 Stunde lang versucht ne RS232 Kommunikation mit einem Gerät herzustellen das nicht angeschaltet war :oops: )

Is hier im Institut schon so eine Art Running Gag geworden. Wenn was nicht hinhaut ist die erste Frage die kommt: " Hast du auch den Stecker reingesteckt?" ......
 