    Hallo Leute ich versuche heute die Ventilinsel CPX FB38 von Festo in den System Manager einzubinden. Die XML Datei hab ich schon importiert.
    Wenn ich nun den Box-scan laufenlasse findet er eine Unbekannte Box, eben die Festo CPX aber er kann die nicht der XML Beschreibung zuordnen.
    Was mach ich denn falsch ??
    Zitieren Zitieren XML Datei Festo importiert dennoch keine Box erkannt  

  2. #2
    Registriert seit
    06.07.2007
    Beiträge
    2.811
    Danke
    174
    Erhielt 274 Danke für 253 Beiträge

    Standard

    Handelt es sich bei der CPX um ein EtherCAT-Gerät? Ich hatte das gleiche Problem mal mit einem EtherCAt-Gerät. Es hat geholfen, dass ich den PC neu gestartet habe und dann einen Box-Scan laufenließ.
    A programmer is just a tool which converts caffeine into code.

  3. #3
    Registriert seit
    24.09.2008
    Beiträge
    52
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo Cerberus,

    es ist eine EtherCat Anschaltung.
    Hab heute mal die TwinCat Version auf 2.10 Build 1340 upgedated,
    das Modul gelöscht und einen erneuten scan drüberlaufen lassen.
    Nun wird die Baugruppe erkannt )
    Das wars dann Danke für die Hilfe.

  4. #4
    Registriert seit
    08.08.2011
    Beiträge
    227
    Danke
    44
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Ende 2013 TC3: Selbe Problem... Neustart scheint zu helfen
    Warum ist das so?
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!

  5. #5
    Registriert seit
    10.08.2012
    Beiträge
    245
    Danke
    0
    Erhielt 70 Danke für 66 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Weil...
    Eine (geänderte) EtherCAT-Geräteliste wird beim Start von TwinCAT (2 und 3) für das System erstellt (hash tabelle).

Ähnliche Themen

  1. Festo GSD-Datei
    Von artur im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 22:04
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 13:57
  3. Script erzeugt keine Datei
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:34
  4. Keine Simotion GSD Datei
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 07:25
  5. Keine GSD Datei!!
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 19:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •