Hallo zusammen,

habe eine Visu für mein Panel (MIPS-Architektur) unter c# (.net compact framework) programmiert. Wenn ich das Programm über den PC laufen lasse verbindet sich das Programm mit meinem CX 1020 und alles funktioniert prächtig. Wenn ich nun das Programm über mein Panel laufen lassen will gibt es immer den Fehler 0x2751. Ich habe sowohl die Treiber für CE installiert wie auch die Datei TcAdsdllCe.dll.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen bzw. hatte schon einmal das gleiche Problem.

Wenn ich das Programm auf dem CE vom CX-System laufen lasse funktioniert ebenfalls alles perfekt.

Danke für Eure Hilfen

Triac

p.s.: kann ich sonst über einen WebBrowser auf die Oberfläche vom CE (CX-System) zugreifen?
 
Ist das ein Panel, welches über DVI am CX1020 angeschlossen ist oder ein Panel-PC mit eigenem OS, welches über LAN auf die Daten vom CX zugreifen soll?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Neals,

habe ebenfalls alle Routes eingefügt. Vielleicht liegt es auch an einem viel einfacheren Fehler.
Wenn ich das Programm TcAdsTest.exe starte und die dll-Version auslesen will, gibt es einen Fehler. Mache ich das gleiche auf dem CX-System bekomme ich eine passende Version angezeigt.
Die dll-Datei ist im passenden Ordner, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich kann einen Port öffnen (laut Programm) aber nicht auf andere Systeme zugreifen. Muss eventuell noch etwas in der Regestry eingetragen werden?

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.

Danke im Voraus

Triac
 
Du brauchst eine Route auf dem CX zum Panel
und eine Route auf dem Panel zum CX.

Funktioniert es denn, wenn du auf dem Panel, ein PLC Programm laufen hast, lokal auf dieses über ADS zuzugreifen?
 
Hallo Neals,

habe jetzt beide Routes richtig angepasst und noch einmal die Registry-Einträge verglichen. Nachdem ich alles angepasst hatte und noch ein Loopback eingeführt habe funktionierte es auf einmal. :)
Keine Ahnung warum es vorher nicht richtig funktionierte. Danke für Deine Hilfe vielleicht werden noch mehrere Leute damit Probleme haben. Bei Beckhoff ist zwar alles sehr gut dokumentiert, der Teil mit der ADS-Kommunikation und Windows CE wird aber sehr spärlich behandelt.

Gruß Triac
 