Schrittkettenzustand in NOVRAM sichern?

grosser_marco

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
noch eine Frage:

Hat jemand eine Idee, wie man den Zustand einer Schrittkette (AS-bzw. SFC-Baustein) im NOVRAM ablegen kann, so dass die Schrittkette nach dem Neustart mit dem zuletzt aktuellen Schritt weitermacht?

Man könnte zwar den Bauetin als PERSISTENT deklarieren, aber bei Rechnerabsturz bzw. Spannungsausfall ohne USV nützt das wenig...

Viele Grüße
 
Hallo Leute,
noch eine Frage:

Hat jemand eine Idee, wie man den Zustand einer Schrittkette (AS-bzw. SFC-Baustein) im NOVRAM ablegen kann, so dass die Schrittkette nach dem Neustart mit dem zuletzt aktuellen Schritt weitermacht?

Man könnte zwar den Bauetin als PERSISTENT deklarieren, aber bei Rechnerabsturz bzw. Spannungsausfall ohne USV nützt das wenig...

Viele Grüße

Ob das wirklich so eine gute Idee ist? Wenn der Rechner abgestürzt ist, ist die Anlage aus, dann kann da jeder rein, was mechanisch umstellen. Beim Einschalten einer Anlage ist es meißt besser, ein Reset zu fahren. Wenn man das Produkt korrekt weiterbearbeiten will, ist es gut an den wichtigen Bearbeitungspunkten in der Schrittkette Merker zu setzen oder auch eine Int mit einer entsprechenden Bearbeitungsnummer zu beschreiben. beim Neueinsprung in die Kette nach dem Absturz kann man über die Merker oder über die Int an die Stellen verzweigen, wo eine Weiterbearbeitung dann sinnvoll weitergehen kann. In dem Fall braucht man dann nur die Int z.Bsp. bei Änderung im NOVRAM zu sichern.
 
Zurück
Oben