  1. #11
    Registriert seit
    01.03.2008
    Beiträge
    487
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    genau...

  2. #12
    Registriert seit
    01.03.2008
    Beiträge
    487
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Hallo nochmal,

    als das mit dem PLC_Stop ist gar keine gute Idee !!!
    Nachdem ich dass mal getestet habe und leider ein kleinen Programmfehler hatte, habe ich 5 Stunden mit BECKHOFF telefoniert, um die Kiste wieder zum laufen zu bringen.

    Durch diesen PLC-Stop wird leider die komplette Kommunikation abgestellt.
    Kein Zugriff mehr auf nix. Ahhhhhhhhhhhhhhhhh

    MfG CAS

  3. #13
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    623
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard

    In der Utility-Bibliothek gibt es den Baustein "NT_Shutdown" vielleicht hilft ja der weiter. Hab ich selber auch noch nicht getestet.

  4. #14
    Registriert seit
    22.08.2009
    Beiträge
    64
    Danke
    8
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    und mit den Baustein NT-Shutdown Windows runterfahren.

  5. #15
    Registriert seit
    27.07.2007
    Ort
    Leipzig
    Beiträge
    239
    Danke
    25
    Erhielt 47 Danke für 43 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Neals Beitrag anzeigen
    Nur so nebenbei:

    Demnächst werden alle Beckhoff-PCs mit einer 1Sec USV bestückt sein. Das sind dann zwei Kondensatoren die genügend Leistung bereit stellen sollen.

    Damit soll gewährleistet werden, dass mindestens 1MB Daten, bei Stomausfall, gespeichert werden können.
    Das ist so nicht ganz richtig. Alle IPCs mit Intel Atom Prozessor haben demnächst diese 1 Sekunden USV.

Ähnliche Themen

  1. TwinCAT HMI CE
    Von demon2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 08:13
  2. TwinCAT stürzt ab sobald TwinCAT System gestartet wird
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:02
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 14:05
  4. TwinCAT OPC
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 20:07
  5. TwinCAT NC I
    Von wormsattack im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 16:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •