Passwörter WinCE Visu - keine Änderung möglich

nowayray

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich habe Passwörter für verschiedene Benutzerlevel vergeben, sodass verschiedene VisuElemente nur von manchen Usern zu sehen sind.
Nun habe ich mir einen Button zum Ändern der Passwörter (INTERN CHANGEPASSWORD) gemacht.
Das funktioniert alles wunderbar, bis zum Neustart des Systems. Dann sind wieder alte Passörter drin, die ich aber auch nicht geändert bekomme. Weder über PLC Control, noch über den Dialog. Irgendwie habe ich die da mal reinbekommen...
Muss ich das CurrentPassword Array explizit als Remanent speichern, damit es bleibt oder ist das von Haus aus so?
Beckhoff weiss auch keinen Rat....

Das System:
WinCe, TwinCat-PLC-HMI-CE auf Panel CP6201

Grüße,

Mike
 
Hallo

Ich nehme an, dass du Passwörter ebenfalls im Vorfeld vergibst und die div. Userlevel müssen dann das von dir vergebene PW eingeben?! Falls meine Annahme stimmt, so hab ich dies wie folgt gelöst: Bei den globalen Variablen die PW vergeben und die werden immer beim Initialisieren mit den Werten geladen.

Code:
 CurrentPasswords      : ARRAY[0..7] OF STRING(20) := '0','111','2','3','4','5','6','7';

Gruss Itus
 
ok - dann dürfen deine superuser nicht so kreativ sein bei der PW Vergabe, dafür du umso mehr :)

Gruss Itus
 
Zurück
Oben