    Hallo Zusammen

    Ich habe eine Wago 750-849.

    Ich schreibe über ein Barix Barionet via Modbus TCP Temperaturwerte in Merker Worte der 750-849.

    Ich habe jetzt festgestellt, dass diese Werte nach einen Stromunterbruch auf 0 zurückgesetzt werden.

    Muss ich diese Merker RETAIN deklarieren, dass sie nach einen Stormausfall bleiben?
    Ich meinte Irgendwo im Forum mal gelesen zu haben, dass Merker nicht RETAIN deklariert werden müssen, oder mach mann das so?

    Grüsse und Danke
    Iwan
    Zitieren Zitieren Wago 849 Merker Retain  

  2. #2
    Registriert seit
    28.04.2005
    Beiträge
    85
    Danke
    11
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo Iwan,
    Retain Variablen - behalten nach dem Neustarten ihren Wert.
    Persitent Variablen - behalten nach dem Programmdownload ihren wert.

    Gruß
    Alexander

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ANo für den nützlichen Beitrag:

    iwan (06.10.2009)

  4. #3
    iwan ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2009
    Beiträge
    26
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hier die sehr aufschlussreiche Antwort vom WAGO-Support:

    Die Merker haben von beginn weg die Eigenschaften wie Retain und Persistent Variabeln.
    Bei Aufstarten werden die Merker jedoch immer initialisiert wein kein Initialwert dann mit 0.
    Damit der Wert auch bei einem Neustart des Kontroller in den Merker bleibt gibt es bestimmte flags.

    Beispiel no init Flag:

    VAR
    a : INT {flag noinit };
    b : INT {flag noinit };
    END_VAR

    Oder:
    {flag noinit on}
    VAR
    a : INT;
    b : INT;
    END_VAR
    {flag off}


    Grüsse
    Iwan
    Zitieren Zitieren Antwort von WAGO  

Ähnliche Themen

  1. non-retain DB Sichern?
    Von rr_zx im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 10:31
  2. Retain
    Von RobiHerb im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 12:38
  3. Wago 750-871 Retain AT
    Von MSB im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 22:14
  4. Retain persistent Variablen in persist.dat ?
    Von dietere im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 13:30
  5. Wago Retain Frage
    Von commander99 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 19:15

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •