Thema: Codesys Prozessabbild

  1. #1
    Registriert seit
    24.05.2008
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, kann mir jemand sagen wann das Prozessabbild bei einem programmiebaren Wago-Koppler 750-833 eingelesen wird? Wird das nur einmal im Zyklus gelesen ? Oder erfolgt jeder Zugriff auf die EA's dierekt?

    mfg
    tracer
    Zitieren Zitieren Codesys Prozessabbild  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Das Prozessabbild ist mit den IEC Tasks verknüpft. Wenn man also nur einen Task und kein Multitasking verwendet ergibt sich der Ablauf wie folgt (Beispiel von einer 750-841):

    Zitat Zitat von WAGO HANDBUCH
    3.1.8.3.1 Ablaufschema einer IEC-Task

    Systemzeit ermitteln (tStart).
    Wenn seit dem letzten Schreiben der Ausgänge
    Klemmenbuszyklus gefahren wurde.
    -> Auf das Ende des nächsten Klemmenbus
    Lesen der Eingänge und zurücklesen der Ausgä
    Wenn das Anwenderprogramm gestartet wurde
    -> Ausführen des Programm-Codes dieser T
    Schreiben der Ausgänge in das Prozessabbild.
    Systemzeit ermitteln (tEnd).
    -> tEnd - tStart = Laufzeit der IEC-Task
    ----------------------------------------
    Mein Freund Google hat mir folgenden Link zukommen lassen:
    http://www.wago.com/wagoweb/document...1/m083300d.pdf

    Schau mal auf/ab Seite 56
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. #3
    Tracer ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.05.2008
    Beiträge
    5
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Besten Dank!

    Ich hatte mir das Handbuch zum 750-833 angeschaut, und da stehts dann auch so drin.

    cu
    tracer

Ähnliche Themen

  1. Peripherieadressbereich vs Prozessabbild
    Von Mcool im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 14:05
  2. Prozessabbild
    Von OHGN im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.08.2009, 00:10
  3. Prozessabbild CPU 315-2 DP
    Von eYe im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 13:32
  4. prozessabbild
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 01:04
  5. S7-315 DP Prozessabbild updaten
    Von Ligatschow im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 08:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •