Hallo, kann mir jemand sagen wann das Prozessabbild bei einem programmiebaren Wago-Koppler 750-833 eingelesen wird? Wird das nur einmal im Zyklus gelesen ? Oder erfolgt jeder Zugriff auf die EA's dierekt?

mfg
tracer
 
Das Prozessabbild ist mit den IEC Tasks verknüpft. Wenn man also nur einen Task und kein Multitasking verwendet ergibt sich der Ablauf wie folgt (Beispiel von einer 750-841):

WAGO HANDBUCH schrieb:
3.1.8.3.1 Ablaufschema einer IEC-Task

Systemzeit ermitteln (tStart).
Wenn seit dem letzten Schreiben der Ausgänge
Klemmenbuszyklus gefahren wurde.
-> Auf das Ende des nächsten Klemmenbus
Lesen der Eingänge und zurücklesen der Ausgä
Wenn das Anwenderprogramm gestartet wurde
-> Ausführen des Programm-Codes dieser T
Schreiben der Ausgänge in das Prozessabbild.
Systemzeit ermitteln (tEnd).
-> tEnd - tStart = Laufzeit der IEC-Task

----------------------------------------
Mein Freund Google hat mir folgenden Link zukommen lassen:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/121/m083300d.pdf

Schau mal auf/ab Seite 56
 
Zurück