    Ich bin gerade dabei, den Aufbau eines Visualisierungssystems zu planen.

    Auf einem Computer läuft TwinCAT. Der ist über Ethernet mit einem Access Point verbunden, mit dem via WLAN u.a. auch ein Tablet-PC verbunden ist.

    Ist es nun möglich, dass ich auf dem Tablet-PC eine Visualisierung laufen habe, die via ADS auf Variablen von TwinCAT zugreift (nur Lesen) ?

    Müsste dafür auf dem Tablet-PC außer der Visualisierungssoftware noch etwas von Beckhoff installiert werden?

    Danke schonmal für eure Antworten.
    Geändert von SPSstudent (04.11.2009 um 12:43 Uhr)
    Zitieren Zitieren TwinCat ADS über WLAN möglich  

  2. #2
    Registriert seit
    19.10.2009
    Beiträge
    194
    Danke
    8
    Erhielt 50 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Hallo SPSstudent,

    1. auf dem Tablet-PC kann man das kostenlose TwinCAT CP installieren, dann stehen der Router und die Schnittstellen TcAdsDll (mit C API und Ads.net) und AdsOCX zur Verfügung.
    2. als Alternative kann auf dem Tablet-PC die TcAdsDll installiert werden, mit der die ADS Kommunikation über TCP/IP abgewickelt werden kann. Als Schnittstelle zu der TcAdsDll stehen C API und Ads.net zur Verfügung.
    3. Auf dem Steuerungsrechner kann auch das PLC HMI Web installiert werden. Die Visu wird im PLC-Projekt erstellt und auf dem Tablet-PC braucht man nur noch einen Browser. Der Steuerungs-Pc sollte dafür ausreichend Rechenleistung bieten und die Web-Visu darf nicht zu Aufwendig sein.

    Gruß,
    witkatz

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu witkatz für den nützlichen Beitrag:

    SPSstudent (04.11.2009)

  4. #3
    Registriert seit
    13.10.2009
    Beiträge
    61
    Danke
    24
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da die Visualisierung mit C# programmiert wird, geht Möglichkeit 3 nicht.

    Aber die anderen beiden Möglichkeiten hören sich gut an. Vielen Dank!

Ähnliche Themen

  1. Steuerung über LAN, Internet über WLAN?
    Von Pittie im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 18:37
  2. SPS über WLan
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 18:42
  3. Inbetriebnahme Siemens über WLan
    Von Knut333 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 21:50
  4. S7 Anbindung über WLAN
    Von Meiser im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 16:54
  5. Zugriff über WLAN
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 12:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •