Ich habe derzeit ein größeres Problem:
Wir haben drei Anlagen geplant und angeboten, jetzt haben sich aber die Vorgaben geändert. Folgende Randbedingungen sind aktuell:
- Beckhoff IPC CX1010 mit Windows XP embedded
- Visualisierung auf einem am IPC angeschlossenen Monitor
- Eingabe über Tastatur und Maus (ebenfalls am IPC angeschlossen)
Es sollen Werte und Zustände visualisiert, sowie Sollwerte und Befehle vorgegeben werden.
Geplant war eine Visualisierung mit TargetVisu. Die gibts aber scheinbar nur bei CE. :confused:
Wer hat dazu einen Lösungsvorschlag?
(Das Budget ist mehr als knapp)
 
Ich kenn die Preise nicht aber kostet die "TwinCAT PLC HMI" so viel mehr? Was sagt denn Dein Ansprechpartner bei Beckhoff dazu?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man merkt, dass du noch nicht viel damit gemacht hast!

Schreib mal wie du auf Datenbanken zugreifst - alles gute mit der HMI

Jedenfalls nichts für erfahrene Programmierer!
 
@ m$a

man merkt das du die anforderungen an das HMI nicht gelesen hast.
das "TwinCAT PLC HMI" ist für VISU und bedienung ausreichend.
vorteile:
- man entwickelt die VISU direkt im PLC designer
- direkter zugriff auf alle PLC variablen
- preis ist ok

mer will soll nachteile schreiben
 