Parametrierung des Buskopplers über DIP-Schalter
Die folgende Parametrierungen können Sie ohne Konfigurationssoftware mit Hilfe des DIP-Schalters und der Endklemme (KL9010) vornehmen.
Dieser Parametrierungsmode ist nur dann aktiv, wenn am Buskoppler nur eine Endklemme (KL9010) gesteckt ist. Sonst gelten die normale Einstellungen.
Wiederherstellen der Hersteller-Einstellungen
- Schalten Sie den Buskoppler aus und stecken Sie nur die Endklemme (KL9010).
- Stellen Sie alle DIP-Schalter auf ON und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
- Nach erfolgreichem Einstellen der Default-Parameter leuchtet die LED Error und die LEDs I/O RUN und I/O ERR blinken abwechselnd.
- Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.
Löschen des Bootprojektes (nur BC9000)
- Schalten Sie den Buskoppler aus und stecken Sie nur die Endklemme (KL9010).
- Stellen Sie die DIP-Schalter 1 bis 9 auf ON und den DIP-Schalter 10 auf OFF und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
- Nach erfolgreichem Löschen des Bootprojektes blinken die LEDs I/O RUN und I/O ERR abwechselnd.
- Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.
Einstellung der Ethernet-Parameter
- Schalten Sie den Buskoppler aus und stecken Sie nur die Endklemme (KL9010).
- Stellen Sie alle DIP-Schalter auf OFF und schalten Sie den Buskoppler wieder ein.
- Die LEDs I/O RUN und I/O ERR leuchten konstant.
- Nehmen Sie nun anhand der folgenden Tabelle die gewünschte Einstellung vor.
DIP-SchalterParameterAuswahlEinstellungKommentar1Baud-Rate10 MBaudOFF (0) 100 MBaudON (1)Default2Auto-Baud-RateDisableOFF (0) EnableON (1)Default3ÜbertragungsartHalbduplexOFF (0) VollduplexON (1)Default
- Schalten Sie zur um Übernahme der Werte den DIP-Schalter 10 auf ON.
Der Buskoppler zeigt nun durch blinken der LEDs I/O RUN und I/O ERR, das er die Parameter übernommen hat.
- Danach können Sie den Buskoppler ausschalten, die Busklemmen anschließen und wie gewohnt fortfahren.