    Hallo allerseits.

    Ich habe mal eine Frage zu FUP in CoDeSys:

    Wie mache ich eine bedingte Zuweisung in FUP?

    In ST kann ich es, aber ich will nicht unbedingt wieder einen Baustein schreiben, den ich aufrufen muss, das muss doch auch in FUP gehen.

    Beispiel:

    Wenn DI_01 = True

    Dann weise der Variable B (Integer) den Wert von Variable A (Integer) zu.

    Wie geht das?

    Danke schon mal für´s Lesen .


    Gruss

    McNugget
    Zitieren Zitieren bedingte Zuweisung im FUP?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Einen Und-Baustein in FUP, und dahinter ein Move, daß, wenn der Und-Baustein Ergebnis True führt (DI_01 UND True), die Variablen umkopiert.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    McNugget ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.09.2008
    Beiträge
    201
    Danke
    21
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Danke Ralle.

    Move hat in FUP nur einen ein- und einen Ausgang.

    Dann müsste ich es in das nächste Netzwerk legen und mit Sprungmarken arbeiten, oder wie meinst Du das?

    Gäbe es auch eine Möglichkeit, das Ganze in einem einzigen Netzwerk abzuhandeln?

    Gruss

    McNugget

  4. #4
    Registriert seit
    17.09.2007
    Ort
    Geesthacht
    Beiträge
    34
    Danke
    3
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    moin,

    Rechtsklick auf den Baustein und dann EN/ENO

    MfG

    Nospsguru

    Edit "sorry leider nur in CFC möglich"
    Geändert von Nospsguru (24.11.2009 um 16:23 Uhr)
    can have a car painted any color that he wants so long as it is black.

  5. #5
    McNugget ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.09.2008
    Beiträge
    201
    Danke
    21
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    @Nopsguru:
    Vielen Dank für die Antwort, aber das klappt leider nicht. Sehe keinen Punkt, an dem in einen EN-Eingang hinzufügen könnte.

    Sicher, dass Dein Tipp für CoDeSys galt?


    Gruss

    McNugget

  6. #6
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Sozusagen ein altbekanntes Codesys-Problem (zumindest bei V2.x).

    EN/ENO gibt es da nur in KOP und nicht in FUP ;o(
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  7. #7
    McNugget ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.09.2008
    Beiträge
    201
    Danke
    21
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Aha.. Das ist ja schon mal ne Info..

    Und wie löse ich nun mein problemchen??

    Gibt es da nen Weg??

    Gruss

    McNugget

  8. #8
    Registriert seit
    16.05.2009
    Beiträge
    24
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo
    @zotos
    EN/ENO gibt es da nur in KOP und nicht in FUP
    Aber in CFC.
    Gruß NetFritz

  9. #9
    McNugget ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.09.2008
    Beiträge
    201
    Danke
    21
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    ... aber ich fragte nach FUP.

    Gruss

    McNugget

  10. #10
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @McNugget: Schau Dir mal den SEL Baustein (in der Hilfe) an. Oft ist der sogar besser geeignet als ein MOVE. Zumindest dann wenn man zwei werte umschalten möchte. Zur Not kann man damit aber auch ein MOVE nachbilden in dem man den Eingang in den Ausgangschreibt wenn das Steuerbit False ist.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:

    McNugget (25.11.2009)

Ähnliche Themen

  1. Graph7, 3 bedingte Aktionen in einem Schritt
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 19:38
  2. SCL und bedingte Kompilierung?
    Von Muphin im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 15:30
  3. Ungültige Zuweisung, SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 13:55
  4. Zuweisung
    Von snowbda im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 15:11
  5. Zuweisung von Adressen
    Von buenne im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 16:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •