Hallo,
wenn ich das Abschaltorgan nach dem KLEINSTEN Querschnitt im Stromkreis auslege, kann ich doch größer und kleiner machen, wie ich will, oder?
*AmKopfKratz*
Anderes Beispiel:
der Hersteller einer Baugruppe schreibt vor, daß max. mit 1A abgesichert werden darf.
Nach eurer Logik müsste ich nun mit z. B einer 10A-Sicherung die Zuleitung für die Baugruppe absichern (weil der Leitungsquerschnitt das so hergibt) und dann DIREKT vor der Baugruppe erst die 1A-Sicherung montieren. Ob´s nun eine Baugruppe oder ein anderes Stück Leitung ist, wäre doch egal, oder?
MfG