ich sitz hier gerade vor einem größeren Problem mit dem TwinSafe.
Ich habe mehr als 15 TwinSafe-Verbindungen einer KL6904. Mein Ansatz war nun eine zweite KL6904 zu nehmen. Jetzt besteht aber das Problem, das ich Eingangssignale in beiden Klemmen benötige. Über den Decoupler ist dies ja auch möglich, allerdings können nur 8 Signale ausgetauscht werden.
Wie kann ich mehr Verbindungen auf eine KL6904 erzeugen oder
Wie kann ich mit zwei KL6904 einen höheren Austausch ermöglichen?

gruß bonatus
 
Hast du auch Ethercat? Dann kannst du einen Ethercat twinsafe Logik Baustein nehmen. der kann noch mehr Verbindungen herstellen.

Gruss
Thomas
 
Ja genau die.

Auf der Beckhoff Homepage ist kein vermerk mehr das sie später kommt. Die sollte es jetzt geben. Ich habe sie an einem Seminar gesehen, aber selbst noch keine gekauft.

Mit dieser klemme kann man 128 Verbindungen machen. Ich weiss aber nicht ob da eine Mischung zwischen K und E Bus geht.

Gruss
Thomas
 
Hallo,

man kann eine EL6900 als Logik nehmen und die KL1904 und KL2904 als ein und Ausgänge.

Ich habe gerade nochmal mit unserem Vertreter gesprochen, und die neuen EL-Safety Klemmen sind bal verfügbar. Also hat sich das Thema mit den KL-Klemmen erledigt.

gruß bonatus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die LogikKlemme EL6900 und die Safety-Inputs sind verfügbar. Die Safety-Outputs kommen erst im Januar. Die Software ist fertig und nun auch in 2.11 implementiert.
 