Wago 750-841 externe I/Os

cas

Level-2
Beiträge
521
Reaktionspunkte
43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab hier eine Wago 750-841 zum Testen rumzuliegen und frage mich, wie man im "System-Manager" externe I/Os konfiguriert. Also Klemmen, die nicht direkt an der SPS kleben.
Bei Beckhoff wäre das der BK.... mit den I/Os, bei Wago hab ich den Namen nicht parat.

Danke für die Hilfe.

MfG CAS
 
Hallo,

ich hab hier eine Wago 750-841 zum Testen rumzuliegen und frage mich, wie man im "System-Manager" externe I/Os konfiguriert. Also Klemmen, die nicht direkt an der SPS kleben.
MfG CAS

Wenn Du mir verrätst, wie man an eine 841 Klemmen anschliesst, die nicht direkt angesteckt werden, wäre ich sehr dankbar !
 
Der war nicht schlecht, muss ich schon zugeben...:D

[Ironie ]
Beim nächsten Mal geb ich aber die Ironie Einbettung mit an.
[/Ironie ]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erstmal wird alles gut.

Wenn jeder antworten würde, das er etwas nicht weiß, muß Markus sich ein paar neue Platten auf dem Webserver einbauen.

Und speziell in Deinem Fall:

Du möchtest wissen, wie man externe I/Os konfiguriert, weißt aber nicht, ob man sie überhaupt anschliessen kann?

Aber ein bischen Spass darf doch wohl sein oder, ist doch bald Weihnachten, das Fest der Liebe !
 
Du könntest den Buskoppler 750-341 nutzen und die Daten über MODBUS TCP übertragen oder seriell über eine serielle Karte über MODBUS-RTU mit einem seriellen Buskoppler.
 
Aber um doch noch mal konstruktiv zu werden:

Du kannst die I/Os schon erweitern, dazu benötigst Du dann noch einen Koppler (z.B. 750-341). Deine 841 ist dann Master, der Koppler dann Slave. Ungefähr so wie bei einem DP-Master und einem DP-Koppler.

EDIT:

ControllFreak war schneller....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aha...
gibt es eine Wago, die direkt (also ohne Modbus) mit dem Buskoppler sprechen kann?. Bei Beckhoff ist das ganz simpel zu konfigurieren.

MfG CAS
 
Deine 841 unterstützt ja Modbus, der Koppler (z.B. 850-341) auch. In der Doku zur 841 steht das auch alles beschrieben.

Normalerweise kannst Du den Koppler so an die 841 hängen, und ohne was zu programmieren die Ein und Ausgänge lesen und schreiben.
 
Zurück
Oben