Thema: CoDeSys: Frage zu SR

  1. #1
    Registriert seit
    16.07.2008
    Ort
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    Beiträge
    78
    Danke
    18
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    die Set/Reset Funktionalität kann in ST ja auch durch eine IF Anweisung umgesetzt werden. Hat das IF-Konstrukt gegenüber dem SR-FB irgendwelche nachteile, oder liegt das einfach im ermessen des Programmierers?

    Code:
    (* Durch IF Konstrukt *)
    IF Eingang_1 THEN
     Ausgang_1 := TRUE;
    ELSIF Eingang_2 THEN
     Ausgang_1 := FALSE;
    END_IF;
     
    (* durch SR-Baustein *)
    SR_FB(SET1:= Eingang_1,
      RESET:= Eingang_2,
      Q1=> Ausgang_2);
    Vielen Dank
    Uli
    Zitieren Zitieren CoDeSys: Frage zu SR  

  2. #2
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Kenne mich noch nicht so gut mit ST aus. Spontan würde mir hier bei deinem Beispiel die Frage nach der Remanenz einfallen. nach Spannungsausfall wird wohl Q bzw. Ausgang 2 gesetzt bleiben, wie sieht es bei Ausgang 1 aus? MfG
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  3. #3
    MrEASY ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.07.2008
    Ort
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    Beiträge
    78
    Danke
    18
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Die Art der Remanez wird doch durch RETAIN oder PERSISTENT festgelegt, oder?

  4. #4
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Hallo Uli

    du hast recht,aber im Beispiel müsstest du Ausgang1 als remanent deklarieren um die gleiche Funktion wie beim SR zu erhalten. Ich weis nicht ob das geht und hab das auch noch nie irgendwo gesehen. MfG
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  5. #5
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sofern der SR nicht remanent deklariert ist, verliert auch dieser seine zustände bei Spannungsausfall.

    Ich meine beide Konstrukte haben die gleiche Funktionalität.
    Für Remanenz müssen sowohl der SR als auch Ausgang_1 remanent deklariert sein.

Ähnliche Themen

  1. Frage zu Codesys und win CC
    Von m_techniker im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 16:21
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Epas-4 Codesys - Frage zu Visualisierung
    Von jens1199 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 19:55
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
  5. CoDeSys SPS
    Von leo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 13:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •