Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: TwinCat PLC Control 2.11.0

  1. #1
    Registriert seit
    13.01.2010
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    Ich habe ein Problem mit meinen Libs. Wenn ich mich auf dem Zielsystem einlogen will erscheint ein Fehler. Der Fehler entsteht auch bei leeren Projekten.

    Vorgeschichte:
    Der Beckhoff-Support hat mir dazu geraten die Option "Threat lreal as real" zu verwenden weil der BC9100 scheinbar keine lreals verarbeiten kann.


    Software :
    TwinCat v2.11.1539

    Zielsystem:
    BC9100

    Libs:
    TcMc;TcMc2


    Fehlermeldung:

    "Error 3760: ( Errorneus initial value
    Delcarations of the global variables
    Error 3760: Constants (51): Erroneous initial value"

    Kann mir jemand einen Tipp geben?

    Danke
    Zitieren Zitieren TwinCat PLC Control 2.11.0  

  2. #2
    Registriert seit
    13.01.2007
    Beiträge
    304
    Danke
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge

    Frage

    Hi,

    kannst Du einmal das leere Programm, bei dem die Meldung kommt einmal hier posten, dann kann ich es mir anschauen.

    LG

  3. #3
    Registriert seit
    01.04.2009
    Beiträge
    143
    Danke
    0
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Du kannst keine Motion Control auf einem BC laufen lassen...wie kommt man denn darauf?

  4. #4
    Registriert seit
    26.11.2007
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    97
    Danke
    25
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    soviel ich weiss, dürfen MC und MC2 Libraries sowieso nicht zusammen verwendet werden - egal welches System man einsetzt.
    Die Datenstrukturen für die MC.lib und MC2.lib sehen völlig anders aus.


    Also: Entweder MC.lib oder MC2.lib aber nie beides zusammen.

    Gruss Itus
    Wahr ist nicht was A sagt, sondern was B versteht. Paul Watzlawick

  5. #5
    jusi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.01.2010
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Vielen Dank für die Antworten.

    Feldbus:
    Der Grundgedanke war "schnell was testen ohne sich mit der Materie zu befassen".

    Antwort des Beckhoff-Supports:
    Sehr geehrter Herr x,
    Die Bibliothek TcMc2/TcMc dient zur Kommunikation zwischen der NC Task und der PLC Task.
    Da eine NC Task nicht auf einem BC 9100 läuft, kann diese Bibliothek auch nicht auf einem BC9100
    eingesetzt werden.

    Mit freundlichen Grüßen,

    x
    Beckhoff Automation GmbH
    Technischer Support
    Eiserstr. 5, 33415 Verl
    Germany

  6. #6
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von jusi Beitrag anzeigen
    Der Grundgedanke war "schnell was testen ohne sich mit der Materie zu befassen".
    Hihi .... nicht mit Beckhoff

    Am besten erstmal die Beckhoff-Bibel lesen: http://infosys.beckhoff.com

    hier stehen alle für BCs verfügbaren Bibliotheken: http://infosys.beckhoff.com/index.ph...verview_bc.htm

Ähnliche Themen

  1. Tastenkombination TwinCAT PLC Control
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.07.2016, 10:52
  2. TwinCAT PLC COntrol VISU
    Von Pinmaster im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 10:47
  3. Variablenübergabe C++ - TwinCat PLC Control
    Von AndiM im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 14:23
  4. BK9000 +KL2531 +TwinCAT PLC Control
    Von pec im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 19:10
  5. Codesys bzw. TwinCAT PLC-Control
    Von MarkusP im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 21:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •