Hallo,

kann man einen Digitalen Eingang einer Klemme (24VDC) per Register negieren?:confused:

Geht es eventuell auch anders (Systemmanager?) ?

Das man es nachträglich per Programm machen kann ist klar....

MfG CAS
 
Hallo cas,

eine Variable lässt sich im System Manager nicht negieren. Das System führt nur Mapping aus, also kopieren von Prozessabbild zu Prozessabbild, ohne auf den Werten boolesche Operationen auszuführen. Mit den digitalen Klemmen geht es auch nicht, soviel ich weiß haben sie keinen Microcontroller und keine Register.

Die Einzige Möglichkeit ist die Hardware anzupassen: Öffner statt Schließer, oder das Programm zu ändern, was nicht einfach ist, wenn das Programm bereits fertig ist und die Variable an zig Stellen vorkommt. Dann ist es oft einfacher eine neue Rohvariable zum Verknüpfen mit der Hardware zu erstellen, und nach der Behandlung (negieren, entprellen, usw.) in die Programmvariable zuweisen.

Gruß,
witkatz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ganau so ist es.

Ich habe fertige Eingänge zu übernehmen, bei denen ich nicht genau weis, ob diese im Programm nachträglich negiert werden.

Wahrscheinlich werd ich jede Klemme nochmals zwischenpuffern müssen, um diese ggf. nachträglich negieren zu können.:|

Danke für die Infos.
Mfg CAS
 